Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

PLE500 AD8 Errore lettura e percentuale uscita

Post Reply
dotmec
Posts: 57
Joined: 20/07/2020, 9:32

PLE500 AD8 Errore lettura e percentuale uscita

Post by dotmec »

L'ingresso della scheda è configurato come TC tipo K.

1) Errore lettura
Corticircuitando l'ingresso e leggendo la variable " Analog input process" trovo una temperaura superiore di 8-10° rispetto alla temperatura ambiente (temperatua ambiente 19°, lettura 27°).
Collegando un calibratore di segnala trovo sempre una differenza di temperatura di 8-10° es. 100° leggo 108, 800° leggo 810.
Ho 4 schede e tutte hanno la stessa differnza in lettura.

2) Percentuale uscita
Con regolatore attivato e in regolazione leggo la variabile "output percentage" es.100.00%.
La variabile ogni tanto cambia in 65536. Si vede sia da debugger che su HMI via modbus.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PLE500 AD8 Errore lettura e percentuale uscita

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
1)
cortocircuitando l'ingresso analogico del PLE-8AD si va a leggere la temperatura del giunto freddo del dispositivo, perciò è normale che questa sia superiore alla temperatura ambiente (dovuta all'auto riscaldamento del modulo stesso). Nel caso sia collegata una sonda, questo errore è auto-compensato.
Se si collega un calibratore impostato come termocoppia, su questo va impostata la temperatura del giunto freddo manualmente (recuperandola appunto cortocircuitando l'ingresso del dispositivo), altrimenti la lettura sarà errata. Questo perchè il calibratore, per simulare una termocoppia, genera una tensione in mV tenendo conto del proprio giunto freddo interno oppure di quello impostato manualmente oppure con valore del giunto di 0°C.

2) per questa anomalia dobbiamo fare un'analisi, potrebbe inoltrarli il programma che sta usando (o la parte incriminata) così proviamo nelle sue stesse condizioni? La mail è support@pixsys.net
Grazie
dotmec
Posts: 57
Joined: 20/07/2020, 9:32

Re: PLE500 AD8 Errore lettura e percentuale uscita

Post by dotmec »

1) Perfetto, provo a verificare.

2) Programma inviato.