Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Impedenza ingressi analogici PL110

Post Reply
user643
Posts: 27
Joined: 28/02/2011, 14:59

Impedenza ingressi analogici PL110

Post by user643 »

Buongiorno,
avrei bisogno di conoscere l'impedenza degli ingressi analogici presenti sul PL110.
Mi interessa in particolar modo quella dell'ingresso 0..20mA (AI1), in quanto vorrei capire se posso collegare un segnale 0..20mA in serie al PL110 e ad un secondo dispositivo.
Grazie.
Cordiali saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Impedenza ingressi analogici PL110

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
per rispondere alla sua domanda avrei bisogno di sapere alcune informazioni tecniche sul tipo di sensore che sta utilizzando e alimentazione PL110.
Il sensore è di tipo attivo o passivo? Il collegamento è a due o tre fili? Con che tensione viene alimentata la PLL100?

Cordiali Saluti.
user643
Posts: 27
Joined: 28/02/2011, 14:59

Re: Impedenza ingressi analogici PL110

Post by user643 »

Buongiorno,
Un singolo alimentatore +24Vdc alimenta sia il PL110 sia il sensore posto in campo.
Il sensore in campo è di tipo a tre fili: +24V / GND / segnale.
Il sensore in campo è collegato all'alimentatore in parallelo all'alimentazione del PL110:
+24Vdc alimentatore --> +24V sensore e +VDC PL110 (pin 1)
GND alimentatore --> GND sensore e -VDC PL110 (pin 2)

Il segnale 0..20mA generato dal sensore in campo è di tipo attivo.
Il collegamento del sensore al PL110 è il seguente:
GND sensore --> AI_Com (pin 6)
Segnale sensore --> AI.1 (pin 4)

Grazie.

Cordiali saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Impedenza ingressi analogici PL110

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
essendo un sensore 0-20mA attivo la corrente dovrebbe entrare sul PIN AI1 e uscire al AI_Com della PL100. Se il suo dispositivo da collegare in serie ha un ingresso optoisolato, potrebbe fare la serie sfruttando l'uscita AI_com da portare all'ingresso del suo dispositivo.

Cordiali Saluti.
user643
Posts: 27
Joined: 28/02/2011, 14:59

Re: Impedenza ingressi analogici PL110

Post by user643 »

Buongiorno,
il sensore è collegato esattamente come dice Lei.
A me serve il valore dell'impedenza per poterla sommare all'impedenza dell'ingresso del primo dispositivo.
Ho bisogno di un valore Ohmico, perché non posso superare i 500 Ohm totali sulla catena del segnale 0..20mA.

Grazie.
Saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Impedenza ingressi analogici PL110

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
l'impedenza degli ingressi della PL110 è 200Ohm.

Cordiali Saluti.
user643
Posts: 27
Joined: 28/02/2011, 14:59

Re: Impedenza ingressi analogici PL110

Post by user643 »

Buongiorno,

grazie mille.

Saluti.
Post Reply