Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

warning P2080

Post Reply
giuliog
Posts: 3
Joined: 02/10/2019, 17:24

warning P2080

Post by giuliog »

warning P2080: n => Pacchetto codice sorgente (per i download seguenti dal device target) non creato.

Quando vado a compilare mi da questo warning, se provo ad importare le variabili (dichiarate in variabili globali) nel watch non me le fa importare e le stesse variabili non le riesco ad imporarle neanche su movicon.

Come devo fare?
Grazie!
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: warning P2080

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il messaggio indica solamente che nel terminale sarà scaricato solo il software eseguibile del progetto in essere e non il sorgente. Questo significa che il terminale potrà eseguire il codice ma non si riuscirà a "estrapolarlo" da un PC, cioè il software sarà protetto e nessuno potrà prenderlo e caricarlo su un altro terminale, se non avendo i sorgenti sul proprio PC (è l'impostazione di default per proteggere il programma caricato sul terminale).
Per la questione variabili, nella finestra watch e nel Movicon si possono importare solo le variabili effettivamente usate nel progetto (non basta crearle), inoltre:
- per movicon la compilazione deve essere andata a buon fine (no errori a termine della compilazione) e poi si può aggiornare l'elenco variabili dal driver "Pixsys SoftPLC"
- per la finestra di watch la compilazione deve essere andata a buon fine ed il codice deve essere stato scaricato nel pannello (nel LogicLab, in basso a destra, si deve vedere la scritta "Connesso" e "Codice OK" entrambi in verde).
Post Reply