Page 1 of 1

[TD240] - Convertire un numero FLOATING POINT in INTERO

Posted: 01/01/2018, 11:54
by user13620
Nell'applicazione che sto sviluppando, ricevo i dati provenienti da un sensore, in modalità MODBUS, nel formato singola precisione, utilizzando cioè 2Word da 16 bit, secondo il formato IEEE_754. Qual è il metodo più semplice per ottenere il numero nel formato intero?

E' possibile utilizzare le funzioni C con il TD240?

Grazie

Re: [TD240] - Convertire un numero FLOATING POINT in INTERO

Posted: 02/01/2018, 9:34
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
per utilizzare le funzioni "C" basta inserire una bobina "Funzioni c" e inserire la funzione nell'editor di testo che appare premendo il tasto "c{...}".
Le ricordo che per leggere da uno slave è possibile utilizzare la bobina (EXP_1) dove si definisce anche il numero di word consecutive da leggere e il salvataggio del dato su singola o doppia word.