Informazioni automazione caldaia
Buonasera,
dovrei andare a sostituire un sistema esistente e rifare un'automazione di una centrale termica.
Volevo gestire il tutto con i Vs prodotti e volevo un consiglio su che tipo di plc e moduli utilizzare per eseguire il tutto.
L'automazione prevede i seguenti segnali/comandi:
31 ingressi analogici tra 4/20mA e 0/10V.
8 uscite analogiche tra 4/20mA e 0/10v.
10 ingressi digitali
13 uscite digitali.
Il tutto volevo gestirlo con plc con programmazione in logic lab.
L'attuale sistema di supervisione installato prevede un programma in movicon di Asem(Runtime Premium HMI 4 PRO Win32 2048 byte di scambio) che dovrebbe essere similare al programma movicon standard.
E' possibile secondo voi, avendo già questa licenza installata ,andare a rifare la programmazione e andare a comunicare con il Vs sistema che andrò ad installare?
Penso si debba aggiungere i Vs drive al sistema movicon di Asem...
In attesa di un Vs gentile riscontro, ringrazio e saluto
Denis Dal Santo
dovrei andare a sostituire un sistema esistente e rifare un'automazione di una centrale termica.
Volevo gestire il tutto con i Vs prodotti e volevo un consiglio su che tipo di plc e moduli utilizzare per eseguire il tutto.
L'automazione prevede i seguenti segnali/comandi:
31 ingressi analogici tra 4/20mA e 0/10V.
8 uscite analogiche tra 4/20mA e 0/10v.
10 ingressi digitali
13 uscite digitali.
Il tutto volevo gestirlo con plc con programmazione in logic lab.
L'attuale sistema di supervisione installato prevede un programma in movicon di Asem(Runtime Premium HMI 4 PRO Win32 2048 byte di scambio) che dovrebbe essere similare al programma movicon standard.
E' possibile secondo voi, avendo già questa licenza installata ,andare a rifare la programmazione e andare a comunicare con il Vs sistema che andrò ad installare?
Penso si debba aggiungere i Vs drive al sistema movicon di Asem...
In attesa di un Vs gentile riscontro, ringrazio e saluto
Denis Dal Santo
-
- Moderatore
- Posts: 1649
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Informazioni automazione caldaia
Buongiorno,
su HMI/PanelPC non Pixsys, per comunicare con i nostri prodotti dovrà utilizzare i driver di comunicazione standard Modbus TCP-IP oppure Modbus RTU oppure CANopen.
su HMI/PanelPC non Pixsys, per comunicare con i nostri prodotti dovrà utilizzare i driver di comunicazione standard Modbus TCP-IP oppure Modbus RTU oppure CANopen.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Informazioni automazione caldaia
Perfetto, grazie.
Per quanto riguarda l'hardware per acquisire tutte le varie variabili cosa mi consiglia?
Per quanto riguarda l'hardware per acquisire tutte le varie variabili cosa mi consiglia?
-
- Moderatore
- Posts: 1649
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Informazioni automazione caldaia
Deve gestire anche logica macchina dal PLC o solo acquisire questi dati e gestirli poi sul terminale?
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Informazioni automazione caldaia
Salve,
devo gestire la logica e pid per alcune valvole con variabili dei vari pid impostabili da Movicon installato su pc.
devo gestire la logica e pid per alcune valvole con variabili dei vari pid impostabili da Movicon installato su pc.
-
- Moderatore
- Posts: 1649
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Informazioni automazione caldaia
Se vuole programmare con LogicLab e non ha necessità di display, io le consiglierei il nuovo PLC PL500-335-1AD e poi vari moduli MCM260 per coprire gli I/O richiesti:
Link al nostro sito per il nuovo PL500:
http://www.pixsys.net/it/prodotti/plc-e ... l500ple500
Link al nostro sito per i diversi moduli MCM260:
http://www.pixsys.net/it/prodotti/plc-e ... one/mcm260
Non le ho consigliato i moduli I/O da agganciare al PLC in quanto nella sua applicazione ha molti ingressi analogici e ognuno di questi ha solo 2 ingressi di questo tipo (e 16 digitali che non userebbe) mentre ogni modulo MCM260-5AD ha 4 ingressi analogici universali e 2 uscite analogiche.
Usando poi 1 modulo MCM260-1AD ha a disposizione 16 uscite digitali e con 1 modulo MCM260-2AD ha a disposizione 16 ingressi digitali.
Link al nostro sito per il nuovo PL500:
http://www.pixsys.net/it/prodotti/plc-e ... l500ple500
Link al nostro sito per i diversi moduli MCM260:
http://www.pixsys.net/it/prodotti/plc-e ... one/mcm260
Non le ho consigliato i moduli I/O da agganciare al PLC in quanto nella sua applicazione ha molti ingressi analogici e ognuno di questi ha solo 2 ingressi di questo tipo (e 16 digitali che non userebbe) mentre ogni modulo MCM260-5AD ha 4 ingressi analogici universali e 2 uscite analogiche.
Usando poi 1 modulo MCM260-1AD ha a disposizione 16 uscite digitali e con 1 modulo MCM260-2AD ha a disposizione 16 ingressi digitali.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Informazioni automazione caldaia
Grazie mille,
per quanto riguarda il Vs driver(Pixsys softplc) di Movicon, il software andrà installato su un pc standard fisso quindi posso installare qui i vs driver o in ogni caso devo usare la comunicazione tramite modbus tc-ip usando l'opzione consigliata da voi composta da un plc pl500 e vari moduli mcm2560?
Infine volevo chiedere se avevate un manuale del plc nuovo PL500-335-1AD perché ne ho acquistato uno tramite il mio fornitore ma non ho trovato nessun tipo di manuale all'interno e nemmeno nel Vs sito.
Grazie
Denis DS
per quanto riguarda il Vs driver(Pixsys softplc) di Movicon, il software andrà installato su un pc standard fisso quindi posso installare qui i vs driver o in ogni caso devo usare la comunicazione tramite modbus tc-ip usando l'opzione consigliata da voi composta da un plc pl500 e vari moduli mcm2560?
Infine volevo chiedere se avevate un manuale del plc nuovo PL500-335-1AD perché ne ho acquistato uno tramite il mio fornitore ma non ho trovato nessun tipo di manuale all'interno e nemmeno nel Vs sito.
Grazie
Denis DS
-
- Moderatore
- Posts: 1649
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Informazioni automazione caldaia
Buongiorno, nell'installazione standard di Movicon 11.5 reperibile dal sito Progea è già presente il nostro driver. Nell'elenco dei driver lo troverà in "\Pixsys\Pixsys SoftPLC".
In allegato trova il manuale del PL500
In allegato trova il manuale del PL500
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 208
- Joined: 25/02/2014, 12:40
Re: Informazioni automazione caldaia
Grazie,
una domanda:
per impostare l'indirizzo del pl500 qual è la procedura? perché nel manuale non c'è.
Ho visto che ci sono due rotary switch da impostare ma non ho ben capito come.
Saluti
Denis DS
una domanda:
per impostare l'indirizzo del pl500 qual è la procedura? perché nel manuale non c'è.
Ho visto che ci sono due rotary switch da impostare ma non ho ben capito come.
Saluti
Denis DS
-
- Moderatore
- Posts: 1184
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Informazioni automazione caldaia
Buongiorno,
nel PL500 i due rotary switch identificano la parte finale dell'indirizzo IP. 192.168.0.XXX. Il default è 192.168.0.99 (posizione dei due rotary switch a valore 9).
Cordiali Saluti.
nel PL500 i due rotary switch identificano la parte finale dell'indirizzo IP. 192.168.0.XXX. Il default è 192.168.0.99 (posizione dei due rotary switch a valore 9).
Cordiali Saluti.