Informazioni automazione caldaia

Post by user7734 »

Buonasera,
dovrei andare a sostituire un sistema esistente e rifare un'automazione di una centrale termica.
Volevo gestire il tutto con i Vs prodotti e volevo un consiglio su che tipo di plc e moduli utilizzare per eseguire il tutto.
L'automazione prevede i seguenti segnali/comandi:
31 ingressi analogici tra 4/20mA e 0/10V.
8 uscite analogiche tra 4/20mA e 0/10v.
10 ingressi digitali
13 uscite digitali.
Il tutto volevo gestirlo con plc con programmazione in logic lab.
L'attuale sistema di supervisione installato prevede un programma in movicon di Asem(Runtime Premium HMI 4 PRO Win32 2048 byte di scambio) che dovrebbe essere similare al programma movicon standard.
E' possibile secondo voi, avendo già questa licenza installata ,andare a rifare la programmazione e andare a comunicare con il Vs sistema che andrò ad installare?
Penso si debba aggiungere i Vs drive al sistema movicon di Asem...
In attesa di un Vs gentile riscontro, ringrazio e saluto

Denis Dal Santo
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Informazioni automazione caldaia

Post by Pixsys tecnico 1 »

Buongiorno,
su HMI/PanelPC non Pixsys, per comunicare con i nostri prodotti dovrà utilizzare i driver di comunicazione standard Modbus TCP-IP oppure Modbus RTU oppure CANopen.
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: Informazioni automazione caldaia

Post by user7734 »

Perfetto, grazie.
Per quanto riguarda l'hardware per acquisire tutte le varie variabili cosa mi consiglia?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Informazioni automazione caldaia

Post by Pixsys tecnico 1 »

Deve gestire anche logica macchina dal PLC o solo acquisire questi dati e gestirli poi sul terminale?
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: Informazioni automazione caldaia

Post by user7734 »

Salve,
devo gestire la logica e pid per alcune valvole con variabili dei vari pid impostabili da Movicon installato su pc.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Informazioni automazione caldaia

Post by Pixsys tecnico 1 »

Se vuole programmare con LogicLab e non ha necessità di display, io le consiglierei il nuovo PLC PL500-335-1AD e poi vari moduli MCM260 per coprire gli I/O richiesti:

Link al nostro sito per il nuovo PL500:
http://www.pixsys.net/it/prodotti/plc-e ... l500ple500

Link al nostro sito per i diversi moduli MCM260:
http://www.pixsys.net/it/prodotti/plc-e ... one/mcm260

Non le ho consigliato i moduli I/O da agganciare al PLC in quanto nella sua applicazione ha molti ingressi analogici e ognuno di questi ha solo 2 ingressi di questo tipo (e 16 digitali che non userebbe) mentre ogni modulo MCM260-5AD ha 4 ingressi analogici universali e 2 uscite analogiche.
Usando poi 1 modulo MCM260-1AD ha a disposizione 16 uscite digitali e con 1 modulo MCM260-2AD ha a disposizione 16 ingressi digitali.
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: Informazioni automazione caldaia

Post by user7734 »

Grazie mille,
per quanto riguarda il Vs driver(Pixsys softplc) di Movicon, il software andrà installato su un pc standard fisso quindi posso installare qui i vs driver o in ogni caso devo usare la comunicazione tramite modbus tc-ip usando l'opzione consigliata da voi composta da un plc pl500 e vari moduli mcm2560?
Infine volevo chiedere se avevate un manuale del plc nuovo PL500-335-1AD perché ne ho acquistato uno tramite il mio fornitore ma non ho trovato nessun tipo di manuale all'interno e nemmeno nel Vs sito.
Grazie

Denis DS
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Informazioni automazione caldaia

Post by Pixsys tecnico 1 »

Buongiorno, nell'installazione standard di Movicon 11.5 reperibile dal sito Progea è già presente il nostro driver. Nell'elenco dei driver lo troverà in "\Pixsys\Pixsys SoftPLC".

In allegato trova il manuale del PL500
2300.10.257-RevA-IT-Mini.pdf
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: Informazioni automazione caldaia

Post by user7734 »

Grazie,
una domanda:
per impostare l'indirizzo del pl500 qual è la procedura? perché nel manuale non c'è.
Ho visto che ci sono due rotary switch da impostare ma non ho ben capito come.
Saluti

Denis DS
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Informazioni automazione caldaia

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
nel PL500 i due rotary switch identificano la parte finale dell'indirizzo IP. 192.168.0.XXX. Il default è 192.168.0.99 (posizione dei due rotary switch a valore 9).

Cordiali Saluti.