Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

PL500 Errore

Post Reply
user8890
Posts: 4
Joined: 09/07/2014, 20:38

PL500 Errore

Post by user8890 »

Buongiorno,
ho in dotazione due PL500 del cliente precedentemente programmati senza problemi.
Ora ho dovuto reinstallare LogicLab (ver 5.4.0.11) e alla compilazione del software mi dà il seguente errore
Preprocessing EmbeddedElements completed.
aborted.
warning A4103: SYSCOPMSDOSCHEDULINGDIAGNO => Data block not found
warning A4103: SYSCOPMSDOSCHEDULINGDIAGNO_1 => Data block not found
warning A4103: SYSCOPMSDOSCHEDULINGDIAGNO_1 => Data block not found
warning A4103: SYSCOPMSDOSCHEDULINGDIAGNO => Data block not found
$$PL500BUSCONFIGURATION(2) - error A4107: LLXPLUGIN_PL500_BUSCFG => Function not found

4 warnings, 1 errors.

se faccio refresh del target lo compila correttamente ma l'errore si ripropone al caricamento del programma sul target. Grazie in anticipo per il supporto.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: PL500 Errore

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
la versione di LogicLab che ha è obsoleta. Scarichi l'ultima versione dall'area download del nostro sito.

Cordiali saluti.
user8890
Posts: 4
Joined: 09/07/2014, 20:38

Re: PL500 Errore

Post by user8890 »

Buongiorno,

il problema si è verificato proprio con l'ultima versione 5.0.0.14
Attualmente ho reinstallato la 5.0.0.8 e riaggiornato la libreria e tutto funziona...
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PL500 Errore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Buongiorno,
l'errore delle librerie non travate deriva dal fatto che l'ultima versione del SW di sviluppo le "contiene" mentre l'hardware in vostro possesso non ne dispone (sono funzioni specifiche per l'utilizzo dei moduli I/O PLE500 che non state usando). A questo punto, potete continuare a usare la versione precedente senza problemi anche in futuro, con eventuali nuovi PL500 che disporranno di nuove funzioni (da voi non utilizzate).
Nel frattempo faremo fare un verifica ai nostri programmatori per capire se è possibile inserire un controllo sulla versione di HW collegato e quindi eventualmente escludere funzioni non disponibili (evitando gli errori in compilazione).
user8890
Posts: 4
Joined: 09/07/2014, 20:38

Re: PL500 Errore

Post by user8890 »

Perfetto.

Grazie mille

Saluti