Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Errore all'avvio di un applicativo su TD430 / TD700

Post Reply
user9925
Posts: 18
Joined: 03/12/2014, 21:58

Errore all'avvio di un applicativo su TD430 / TD700

Post by user9925 »

Buongiorno,
ho un problema all'avvio del TD430. In pratica, dopo aver aver fatto l'upload con pagelab, sul display mi è sparito il programma in esecuzione ed è uscito l'errore "Application LLExec.exe encountered a serios error and must shut down". Chiudendo il messaggio di errore, il TD430 mi esce sul pannello di controllo. Ho provato anche a riavviarlo, ma quando il PLC parte, mi esce di nuovo la schermata di errore. Stessa cosa se provo a far partire il plc manualmente dal pannello di controllo.
Cosa devo fare per ripristinare il normale funzionamento del TD430?

Grazie, Luca.
20150212_145348_HDR.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Problema avvio PLC su TD430

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
entri via FTP nella memoria NandFlash del terminale ed elimini dalla cartella LLExecCE i file PLCcode0.bin e PLCcode1.bin. Nella cartella MRam cancella tutto il contenuto della cartella LLEexec.

Spegne e riaccende, dopo la clessidra dovrebbe restare tutto nero (ha eliminato il programma logica e grafica). Ricarica la Logica e poi la Grafica.
user9925
Posts: 18
Joined: 03/12/2014, 21:58

Re: Problema avvio PLC su TD430

Post by user9925 »

Problema risolto!!!
Grazie mille.
Luca
Post Reply