Buon giorno, stamane ho installato un ATR243 31ABC. Tutto bene, ho utilizzato il TUNE ed ha funzionato tutto correttamente, solo una cosa mi ha lasciato dubbioso: il comando di apertura e chiusura veniva comandati dal regolatore , ma l'impulso era così di breve durata che l'attuatore non si muoveva. a livello visivo si vedeva il led sul regolatore che si accendeva e si spegneva repentinamente , ma l'attuatore non riusciva a muoversi. La mia preoccupazione, al di la dell'aspetto visivo, è:
il led corrisponde al movimento del relè ? questo a lungo andare potrebbe ridurre notevolmente la vita del rele.
quindi : è possibile impostare una tempo minimo di chiusura del rele ?
grazie
Durata comando servo-valvola a loop aperto tramte ATR243
-
- Posts: 3
- Joined: 03/11/2016, 16:50
-
- Moderatore
- Posts: 1184
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Durata comando servo-valvola a loop aperto tramte ATR243
Buongiorno,
il led corrisponde al movimento del relè. Che tipo di attuatore sta utilizzando? Se vuole c'è la possibilità di spostare l'uscita di comando sull'SSR del regolatore. Parametro C.out=c.ssr., oppure deve aumentare il tempo di ciclo del PID nel parametro 21.[tc]. Maggiore è il tempo di ciclo più lenta sarà l'apertura e la chiusura del relè a discapito della regolazione che sarà meno precisa.
Cordiali Saluti.
il led corrisponde al movimento del relè. Che tipo di attuatore sta utilizzando? Se vuole c'è la possibilità di spostare l'uscita di comando sull'SSR del regolatore. Parametro C.out=c.ssr., oppure deve aumentare il tempo di ciclo del PID nel parametro 21.[tc]. Maggiore è il tempo di ciclo più lenta sarà l'apertura e la chiusura del relè a discapito della regolazione che sarà meno precisa.
Cordiali Saluti.