Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

SOSTITUIRE UN VECCHIO ATR610 COL NUOVO ATR620: istruzioni

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

SOSTITUIRE UN VECCHIO ATR610 COL NUOVO ATR620: istruzioni

Post by Pixsys tecnico 1 »

Lo strumento ATR610 è stato sostituito dal nuovo modello ATR620 di cui esistono 2 versioni:
- ATR620-21ABC: fornito di 2 uscite relè 8A e 1 uscita SSR 12V
- ATR620-22ABC: fornito di 3 uscite relè 8A

Col passaggio dallo strumento ATR610 alla nuova versione ATR620, sono state aggiunte diverse funzioni ma nel caso dobbiate semplicemente sostituire un vecchio ATR610 con un nuovo ATR620, e si utilizzino come sensore una termocoppia o una termoresistenza PT100, si possono copiare passo passo tutti i parametri andando a modificare solamente i seguenti:

* P-11/P-12/P-13 nel caso la 2° e la 3° cifra siano
"00" --> impostare "00"
"01" --> impostare "20"
"10" --> impostare "10"
"11" --> impostare "30"

* P-17/P-18 nel caso la 4° sia
"1" --> impostare "4"
"3" --> impostare "2"
"4" --> impostare "3"

* P-29 che diventa P-35

* P-33/P-34 che non esistono più

Tutti gli altri parametri rimanenti del nuovo ATR620 si devono lasciare di default a meno che non si utilizzi il secondo ingresso analogico o il collegamento seriale RS485. In tal caso riferirsi al manuale dello strumento (LINK DIRETTO)
Post Reply