Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

indicatore str551 allarme

Post Reply
gamberinisrl
Posts: 1
Joined: 08/07/2021, 11:26

indicatore str551 allarme

Post by gamberinisrl »

Buongiorno,

Viene utilizzato tramite un trasduttore 4-20mA per leggere il livello di un serbatoio.
Dovrei attivare un allarme in caso che il livello scenda sotto una certa soglia.
Ho attivato l'allarme 1 e l'ho configurato così:
Tipo allarme: Assoluto
Tipo Contatto: NC - Disabilitato al avvio
Tipo riarmo: Manuale

Ho utilizzato il tipo contatto NC perchè devo avere l'allarme quando il livello sciende, solo che coì facendo non riesco a fare il reset.

Volevo capire se ho fatto la configurazione corretta dell'allarme perchè sembra che quando va in allarme non si ripristina neanche quando torna a salire il livello e l'unico modo per far rientrare l'allarme e modificarne il setpoint, alzandolo a un valore più alto di quello atturale e successivamente tornandolo a mettere al valore precedente.

Saluti
Davide Gamberini
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: indicatore str551 allarme

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
per risolvere il problema le basterebbe inserire nel parametro "Tipo di Contatto" > "Norm. chiuso".
Per esempio con soglia a "20", se sopra la soglia normalmente aperto, se sotto la soglia normalmente chiuso
Post Reply