Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR421

Post Reply
FIX
Posts: 2
Joined: 23/05/2020, 19:36

ATR421

Post by FIX »

Devo automatizzare un forno di essiccazione
Sono previsti alcuni cicli di lavoro (massimo 5) e per ciascun ciclo devo impostare la temperatura (per il controllo del bruciatore gas) e la percentuale di apertura di una valvola comandata con segnale 0-10V (valore fisso per ogni ciclo di lavoro)
Da quanto ho capito il regolatore ATR421 potrebbe andare bene, ma non capisco se oltre alla temperatura posso impostare il segnale 0-10V per fissare l'apertura della valvola per ogni ciclo di lavoro.
Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR421

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
l'atr421 è un Controllore/Programmatore di Processo dove si possono inserire fino a 15 cicli e ogni ciclo può avere un massimo di 45step, quindi 45 setpoint impostabili. Una volta definiti gli step e avviato il ciclo, la regolazione avviene secondo la parametrizzazione del PID impostata nei parametri dello strumento (come la banda proporzionale ad esempio).
Esiste la possibilità di limitare il range di apertura dello 0-10V, indipendentemente dalla richiesta del PID con i parametri 24 e 25
ATR421_PID_limite_min_max.PNG
Cosa intende per segnale 0-10V a valore fisso per ogni ciclo avviato?

Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
FIX
Posts: 2
Joined: 23/05/2020, 19:36

Re: ATR421

Post by FIX »

Devo fare una cosa molto semplice:
1) per ogni step raggiungere e mantenere una temperatura del forno di essiccazione, a questo scopo pensavo quindi di attivare l'uscita relè per lo start/stop bruciatore
2) per ogni step devo poi mantenere ad una certa % di apertura (scelta all'utente programmando lo strumento) una valvola motorizzata con segnale 0-10V, questo valore deve rimanere fisso durante tutto lo step; in questo caso volevo sapere se è possibile abilitare una seconda uscita 0-10V (impostabile per ogni step) che mantenga il valore fisso indipendentemente dalla temperatura

Per es.
primo step: 2 ore, temperatura 60°C, valvola 50% (5 Volt)
secondo step: 4 ore, temperatura 120°C, valvola 25% (2,5Volt)
ecc...

Al massimo sono 7 step, il regolatore ATR421 può andare bene o è consigliabile altro prodotto?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR421

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il programmatore ATR401-23ABC-T dispone di una sola uscita 0-10V che segue la regolazione impostata per un PID, ma non può essere impostata la percentuale di apertura dello 0-10V per ogni step in quanto verrebbe meno il concetto di regolazione PID. Lo 0-10V si regola in base alla richiesta del PID per ogni step in corso.
Quello che si può fare è limitare lo 0-10V con una percentuale minima di chiusura e massima di apertura (impostabile da parametri), e quindi per esempio far lavorare lo 0-10V da un minimo del 20% al max 80%, anche se il PID richiede in quel momento una apertura del 100% e questo vale per tutti gli step di regolazione del ciclo.
Se viene definita una uscita 0-10V per la regolazione, rimangono a disposizione due contatti puliti (Q1 e Q2) che può far intervenire secondo le impostazioni degli allarmi associati.
Di seguito le opzioni disponibili (si veda manuale ATR421):
ATR421_intervento_allarme_Q1.PNG
Cordiali saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Post Reply