Salve,
come posso scrivere in entrambi i display?
Sono riuscito a scrivere/leggere nel secondo display utilizzando l'indirizzo 1101, e nel primo posso?
Da manuale sembra di no o c'è un qualche altro modo?
Grazie.
A.R.
Modbus ATR142
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Modbus ATR142
Buongiorno,
il display verde indica il valore di processo e il registro associato è in sola lettura. Per cui non si può cambiare via seriale.
Cordiali saluti.
il display verde indica il valore di processo e il registro associato è in sola lettura. Per cui non si può cambiare via seriale.
Cordiali saluti.
-
- Posts: 2
- Joined: 17/07/2015, 11:33
Re: Modbus ATR142
L'indirizzo 3021 è la Word di processo seriale ed è R/W perrchè allora c'è?
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Modbus ATR142
Buongiorno,
il registro 3021 viene utilizzato soltanto quando l'ATR142 è in modalità master e va scrivere il valore di quel registro sullo slave. Nel suo caso se vuole modificare il valore del display verde da seriale deve utilizzare i registri dal 3001 al 3008, inviando i valori in decimale corrispondenti al codice Ascii.
Può vedere la corrispondenza di seguito al link.
https://it.wikipedia.org/wiki/ASCII
Allego esempio di scrittura "1234" su display verde. Cordiali Saluti.
il registro 3021 viene utilizzato soltanto quando l'ATR142 è in modalità master e va scrivere il valore di quel registro sullo slave. Nel suo caso se vuole modificare il valore del display verde da seriale deve utilizzare i registri dal 3001 al 3008, inviando i valori in decimale corrispondenti al codice Ascii.
Può vedere la corrispondenza di seguito al link.
https://it.wikipedia.org/wiki/ASCII
Allego esempio di scrittura "1234" su display verde. Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.