Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Modbus ATR142

Post Reply
user11593
Posts: 2
Joined: 17/07/2015, 11:33

Modbus ATR142

Post by user11593 »

Salve,
come posso scrivere in entrambi i display?
Sono riuscito a scrivere/leggere nel secondo display utilizzando l'indirizzo 1101, e nel primo posso?
Da manuale sembra di no o c'è un qualche altro modo?
Grazie.

A.R.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Modbus ATR142

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il display verde indica il valore di processo e il registro associato è in sola lettura. Per cui non si può cambiare via seriale.

Cordiali saluti.
user11593
Posts: 2
Joined: 17/07/2015, 11:33

Re: Modbus ATR142

Post by user11593 »

L'indirizzo 3021 è la Word di processo seriale ed è R/W perrchè allora c'è?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Modbus ATR142

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il registro 3021 viene utilizzato soltanto quando l'ATR142 è in modalità master e va scrivere il valore di quel registro sullo slave. Nel suo caso se vuole modificare il valore del display verde da seriale deve utilizzare i registri dal 3001 al 3008, inviando i valori in decimale corrispondenti al codice Ascii.

Può vedere la corrispondenza di seguito al link.
https://it.wikipedia.org/wiki/ASCII

Allego esempio di scrittura "1234" su display verde.
1234_disp_green.PNG
Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Post Reply