Gestione di un forno con 6 bruciatori ATR313+PL300-30AD

Post Reply
user4637
Posts: 4
Joined: 02/01/2013, 22:36

Gestione di un forno con 6 bruciatori ATR313+PL300-30AD

Post by user4637 »

Abbiamo acquistato un ATR313 con 2 PL300 collegati insieme che devono comandare 6 bruciatori per riscaldare un forno.
Ogni bruciatore ha una sonda PT100 per rilevare la temperatura e necessita di un comando per l'accensione del bruciatore e un comando per l'apertura di una serranda aria/gas con ritorno a molla.

Pensavo di collegare
- tre sonde agli ingressi 1-2-3 del 1° PL300 e le altre tre sonde agli ingressi 1-2-3 del 2° PL300
- il contatto di start funzionamento all'ingresso 5 del 1° PL300

- il comando della serranda aria/gas del 1° bruciatore all'ingresso 1 del 1° PL300
- il comando dell'accensione del 1° bruciatore all'ingresso 2 del 1° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 2° bruciatore all'ingresso 3 del 1° PL300
- il comando dell'accensione del 2° bruciatore all'ingresso 4 del 1° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 3° bruciatore all'ingresso 5 del 1° PL300
- il comando dell'accensione del 3° bruciatore all'ingresso 6 del 1° PL300

- il comando della serranda aria/gas del 4° bruciatore all'ingresso 1 del 2° PL300
- il comando dell'accensione del 4° bruciatore all'ingresso 2 del 2° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 5° bruciatore all'ingresso 3 del 2° PL300
- il comando dell'accensione del 5° bruciatore all'ingresso 4 del 2° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 6° bruciatore all'ingresso 5 del 2° PL300
- il comando dell'accensione del 6° bruciatore all'ingresso 6 del 2° PL300

A questo punto si dovrebbero configurare gli ingressi e le uscite dei PL300 attraverso il controllore ATR313

E' corretto?

Oppure ci sono degli ingressi e uscite predefiniti e non modificabili?
E quali sono?

Grazie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione di un forno con 6 bruciatori ATR313+PL300-30AD

Post by Pixsys tecnico 1 »

Buongiorno,
la corrispondenza ingresso analogico-uscita del PL300 è definita dalla tabella nel manuale ATR313 a pagina 14. Inoltre, come vede, vanno riempiti tutti gli ingressi del primo PL300 e poi si passa al secondo PL300. Nel suo caso, immagino si andrà a fare una regolazione di tipo On / Off, quindi come vede nella tabella, la corrispondenza va ad usare i relè dispari dei PL300:
ingresso 1: uscita U1
ingresso 2: uscita U3
ingresso 3: uscita U5
ecc ecc...

La serranda aria/gas come viene gestita? Deve accendersi contemporaneamente al bruciatore o come?
user4637
Posts: 4
Joined: 02/01/2013, 22:36

Re: Gestione di un forno con 6 bruciatori ATR313+PL300-30AD

Post by user4637 »

Quando si accende l'impianto tramite il contatto di start funzionamento (che ho collegato all'ingresso 5 del 1° PL300),
dovrebbero accendersi tutti i bruciatori che devono rimanere accesi finche' il comando di start e' attivo.
La regolazione della temperatura avviene comandando le uscite collegate alla serranda aria/gas,
uscita = 1 si apre la serranda ed aumenta la fiamma
uscita = 0 si chiude la serranda e la fiamma va al minimo

E' corretto il collegamento all'ingresso 5?

Le uscite che comandano i bruciatori quali sono?
Le uscite che comandano le serrande quali sono?


Ingressi sonde
PT100 1° bruciatore collegato a AN1 PL300 slave 1
PT100 2° bruciatore collegato a AN2 PL300 slave 1
PT100 3° bruciatore collegato a AN3 PL300 slave 1
PT100 4° bruciatore collegato a AN4 PL300 slave 1
PT100 5° bruciatore collegato a AN1 PL300 slave 2
PT100 6° bruciatore collegato a AN2 PL300 slave 2
E questo il collegamento corretto?

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione di un forno con 6 bruciatori ATR313+PL300-30AD

Post by Pixsys tecnico 1 »

Buongiorno.
come da tabella del manuale, nel caso si usi un PL300-30AD con uscite SSR, la corrispondenza tra ingresso in temperatura e uscita associata è:
ingresso 1: uscita SSR1
ingresso 2: uscita SSR2
ingresso 3: uscita SSR3
ingresso 4: uscita SSR4
ingresso 1 pl300 n.2: uscita SSR1 pl300 n.2
ingresso 2 pl300 n.2: uscita SSR2 pl300 n.2

Queste uscite vanno quindi collegate ad un teleruttore o relè statico che comanda la serranda corrispondente.

Se i bruciatori devono semplicemente restare accesi per tutta la durata del ciclo (quindi in START) può scegliere una uscita libera rispetto a quelle di uscita, entri nella finestra "configurazione uscite":
imposta i "-----" su tutta la colonna "uscita" tranne per una uscita che poi nella colonna "tipo uscita" va mettere a "START". In questo modo, quella specifica uscita sarà attiva finché il ciclo è in start.
Se usa più uscite distinte per più bruciatori distinti, può assegnarli in questa finestra, l'importante è che queste uscite non siano sovrapposte a quelle di comando già usate (quindi nel suo caso u1, u2, u3, u4).

Per quanto riguarda l'ingresso digitale di start, entri nella finestra "configurazione ingressi":
imposta i "-----" su tutta la colonna "ingresso" tranne per un ingresso che desidera e poi nella colonna "azione" va mettere "START".
In questo modo, quando l'ingresso selezionato è attivo, il ciclo è in START.
Post Reply