Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR620 riavvio del display

user12917
Posts: 13
Joined: 26/02/2016, 16:06

ATR620 riavvio del display

Post by user12917 »

Buongiorno

in azienda abbiamo un ATR620 come da foto montato su un forno che ci serve per fare dei processi di estensione acciaio.
il problema riscontrato è che dopo l'impostazione del programma che prevede il primo step di 4 ore per arrivare a 540 gradi ed il second step di mantenimento a 540 gradi per tre ore, il display alcune volte si riavvia da solo e in quel momento i valori di potenza e di tempo vengono visualizzati erroneamente,sulla linea di alimentazione dello strumento abbiamo messo un UPS per capire se il problema derivasse da micro interruzioni di linea ma il problema continua, questo strumento è stato acquistato un mese fà in sostituzione del vecchio e che presentava lo stesso e identico problema. A noi serve capire se la potenza ed il tempo sono rispettati perchè i cicli di lavorazione vengono eseguiti di notte, quindi non presidiati da personale.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR620 riavvio del display

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per capire se è un problema di strumento o altro potrebbe provare a fare un ciclo di 4-5 ore ad una temperatura molto inferiore, tipo 100°C.
Sarebbe anche utile capire quale è la configurazione fatta nel regolatore (i parametri, non il ciclo impostato), riesce a fornirmela?
Grazie
user12917
Posts: 13
Joined: 26/02/2016, 16:06

Re: ATR620 riavvio del display

Post by user12917 »

Buongiorno
in allegato i parametri riguardati lo strumento,
stiamo avviado la prova di 5 ore a 100 gradi 2 ore per arrivare e 3 ore di mantenimento,
anche se sono convinto che non portera a niente perchè il problema è random non lo fa sempre.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR620 riavvio del display

Post by Pixsys tecnico 1 »

La prova ci serve a capire se può essere un problema di riscaldamento del forno che surriscalda il regolatore (a temperature inferiori il fenomeno è minore ovviamente).

La parametrizzazione non ha nulla di strano, quello che è strano è che anche con uno strumento nuovo riscontri lo stesso identico problema del "vecchio".
user12917
Posts: 13
Joined: 26/02/2016, 16:06

Re: ATR620 riavvio del display

Post by user12917 »

Mi scuso se non ho potuto rispondere prima
la prova a 100 gradi ha dato esito positivo, come le altre lavorazioni che abbiamo eseguito in seguito, adesso può essere anche che vada per un pò e poi il problema si ripresenti. Le ricordo che sulla linea dello strumento è installato un gruppo di continuità per evitare i buchi di tensione. Attendo vostre per capire come procedere.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR620 riavvio del display

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il fatto che funzioni a basse temperature mi fa pensare che il regolatore venga "surriscaldato" dal forno, cosa che si verifica quanto più il forno è caldo ovviamente. Dove è posizionato il programmatore rispetto al forno?
user12917
Posts: 13
Joined: 26/02/2016, 16:06

Re: ATR620 riavvio del display

Post by user12917 »

Buongiorno
Il termoregolatore si trova in un quadro gewiss distaccato dal forno e non viene investito dal calore, infatti molti cicli a 540 gradi li fa bene alcune volte sballa, abbiamo notato perchè lo ha fatto davanti all'operatore che il termoregolatore si riavvii da solo.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR620 riavvio del display

Post by Pixsys tecnico 1 »

ok, proverei allora ad escludere il contatto porta (magari entra qualche disturbo), scollegando i fili dai morsetti 9, 10 e 11 e cortocircuitando con un filo i morsetti 9-10 (porta sempre chiusa).
user12917
Posts: 13
Joined: 26/02/2016, 16:06

Re: ATR620 riavvio del display

Post by user12917 »

scusami questo non lo avevo detto è una prova che abbiamo già fatto.
Questa mattina hanno messo un ciclo di lavoro con tempo di attesa 1 ora e i soliti tempi 4 ore per arrivare a 540 gradi e 3 ore di mantenimento e il termoregolatore è partito prima e si è portato subito a 540 gradi senza rispettare le 4 ore di rampa.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR620 riavvio del display

Post by Pixsys tecnico 1 »

Cosa vuol dire è partito prima?
Durante il ciclo in questione il led C1 era acceso o spento?
Avete provato a vedere i tempi del ciclo durante l'esecuzione di questo, usando il tasto con le paginette?

Io penso che il suo cliente stia premendo le frecce facendo avanzare il tempo del ciclo (ogni volta che viene premuto la freccia su durante il ciclo, il tempo avanza di un minuto).
Post Reply