[ATR621] Abilitare uscita di segnalazione fine ciclo

Post Reply
user11406
Posts: 5
Joined: 15/06/2015, 12:40

[ATR621] Abilitare uscita di segnalazione fine ciclo

Post by user11406 »

E' POSSIBILE CONFIGURARE UNA USCITA PER LA SEGNALAZIONE DI FINE CICLO?

GRAZIE.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 621 SEGNALAZIONE FINE CICLO

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
è possibile, basta assegnare ad una uscita di allarme la funzione "End.A."