Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR620] Come creare un ciclo sul programmatore ATR620

Locked
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

[ATR620] Come creare un ciclo sul programmatore ATR620

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il termoregolatore ATR620 dispone di 15 cicli da 20 spezzate/step ciascuno.
Prima di creare un ciclo è necessario configurare correttamente le uscite dello strumento (riferirsi al manuale paragrafo 10 pag.25).

Per creare un nuovo ciclo, procedere come segue:

-Portare il regolatore in "STOP"
-Premere PRGM e scorrere con le frecce il ciclo che si vuole modificare ("cic.1", "cic.2", ecc)
-Una volta scelto, premere OK
-Sul display rosso compare "01-t", usando le frecce impostare la durata della prima spezzata che verrà visualizzata nel display verde ("00.00" significa "ore.minuti")
-Premere OK
Sul display rosso compare "01-S", usando le frecce impostare la temperatura da raggiungere alla fine del primo step
-Premere OK
-Si passa in questo modo alla seconda spezzata ("02-t" e poi "02-S", ecc)
-Per terminare il ciclo, scegliere "end" durante la selezione del tempo della spezzata portandosi sotto il valore "00.00"
-Premere OK per salvare il ciclo ed uscire dalla programmazione

Per creare un step di mantenimento impostare il tempo desiderato e il setpoint da raggiungere uguale a quello di partenza (che è ovviamente la temperatura finale dello step precedente).

Per far partire il ciclo appena creato premere START/STOP, selezionarlo con le frecce e premere OK

Su youtube è disponibile un video che descrive questo procedimento raggiungibile da qui.