Buongiorno,
Ho da circa tre anni un forno elettrico hobbistico per ceramica dotato di Controllore ATR 621.
Il forno ha improvvisamente smesso di funzionare. All'accensione pare essere tutto normale ma facendo partire il ciclo di cottura, nel momento di attivare il teleruttore per alimentare le resistenze, non arriva corrente alla bobina dello stesso.
Dopo alcune verifiche mi sono reso conto che il secondo relè del controller, quello denominato Q2 non chiude il circuito.
Da cosa può dipendere?
Per il momento ho risolto modificando i collegamenti della ditta produttrice del forno facendo pilotare la bobina del teleruttore al relè Q1 (Prima i due relè erano collegati a cascata e di fatto l'alimentazione alla bobina partiva dal Q2).
Nel caso si tratti di un guasto del controller crede si possa riparare?
Grazie per l'attenzione.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Malfunzionamento ATR 621
PostPosted: 25/08/2022, 14:27 
Moderatore

Joined: 12/09/2016, 14:49
Posts: 1068
Buongiorno,
Probabilmente il guasto del contatto Q2 è dovuto da una modulazione molto rapida causato da un apri e chiudi dell'uscita molto frequente.
Per capire bene la causa ho bisogno di sapere l'impostazione di alcuni parametri di configurazione del ATR621 (allego procedura per accedere ai parametri di configurazione).
Avrò bisogno dei seguenti parametri:
- c.out
- tunE
- c.HY
- P.b
- t.i
- t.d
- t.c

Per procedere al reso del prodotto per riparazione dovrà contattare l'azienda costruttrice del forno (solo i clienti diretti possono renderci il prodotto per riparazione).

Cordiali Saluti


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Malfunzionamento ATR 621
PostPosted: 25/08/2022, 21:55 

Joined: 10/02/2019, 19:48
Posts: 2
Buongiorno e grazie per la sollecita risposta.
I parametri che mi ha chiesto sono i seguenti:
- c.out c.01
- tunE d15
- c.HY 1.0
- P.b 0.0
- t.i 0.0
- t.d 0.0
- t.c 10

Quanto alla velocità di modulazione posso dirle che il tempo di attivazione della bobina del teleruttore va dai 30 secondi al minuto circa e l'intervallo tra le attivazioni si riduce man mano che ci si avvicina alla temperatura massima ma resta sempre di minuti. Chiaramente in un ciclo di 9-10 ore il contatto si attiva parecchie volte.
Mi faccia sapere cosa ne pensa.
Cordiali saluti.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Malfunzionamento ATR 621
PostPosted: 26/08/2022, 10:54 
Moderatore

Joined: 12/09/2016, 14:49
Posts: 1068
In questo caso il contatto Q2 viene utilizzato come allarme di massima N.C. Il contatto Q1 comanda la bobina del teleruttore.
Probabilmente il teleruttore non dispone dei filtri di protezione per impedire che alla disattivazione della bobina del teleruttore ci sia una sovratensione nell'ingresso di Q2 che ha causato il suo deterioramento.


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net & kodeki