Page 1 of 1

[ATR243-31ABC] Regolazione al raggiungimento del setpoint

Posted: 30/07/2014, 15:34
by user9060
Sto utilizzando un regolatore ATR243-31 per il controllo della temperatura di una cabina di verniciatura. L’uscita del Pixsys 4-20mA controlla l’apertura di una valvola motorizzata che parzializza l'alimentazione gas del Bruciatore. Per rispondere ad una specifica richiesta del cliente il bruciatore installato ha una potenza quasi doppia rispetto a quello “standard” e crea problemi nella regolazione a causa della grande inerzia termica del sistema.
Adesso la regolazione sul SETPOINT è fatta impostando il parametro P.b. = 10 ma causa l’elevata potenza raggiunto il SETPOINT si verifica il superamento del valore di regolazione con banda proporzionale: SETPOINT + P.b./2.
Per ovviare il problema mi chiedevo se fosse possibile regolare l’uscita in modo non simmetrico rispetto al SETPOINT? Ad esempio con P.b. = 10; SETPOINT =70 avere Output 20mA fino a 62°; Output 4mA a 72°
Di seguito i parametri impostati:
c.out = c.4.20
uP.L.S = 70
Lo.L.S = 0
uP.L.I = 100
Lo.L.I = 0
SEn = PT
oP.No = 2tS
P.b. = 10

Re: ATR 243-31 - Regolazione Al raggiungimento del setpoint

Posted: 30/07/2014, 16:39
by Pixsys tecnico 1
Salve,
per queste problematiche può agire in diversi modi:

- Può fare in modo di avere l'uscita al minimo (4mA) se si supera il setpoint, in modo da avere la regolazione solo se la temperatura si trova nel range SETPOINT - P.b./2, impostando
11[Act.t.] "HooS"

- Può limitare la potenza massima in uscita in ogni situazione (sia fuori che dentro la Pb), impostando 22[o.PoL] "80" (sta per 80% della potenza massima erogabile, può mettere valori diversi)

- Può lanciare un ciclo di autotuning in modo che il regolatore calcoli in maniera ottimale i parametri PID. Per fare ciò faccia riferimento ai paragrafi 7.25 e successivi.

L'ultima possibilità elencata è quella da preferire, in quanto permetterà di ottenere la regolazione più precisa possibile sul setpoint. Può inoltre agire come descritto nella seconda possibilità, limitando anche la potenza massima erogabile.

Re: ATR 243-31 - Regolazione Al raggiungimento del setpoint

Posted: 14/11/2016, 3:36
by user2914
Pixsys tecnico 1 wrote:Salve,
per queste problematiche può agire in diversi modi:

- Può fare in modo di avere l'uscita al minimo (4mA) se si supera il setpoint, in modo da avere la regolazione solo se la temperatura si trova nel range SETPOINT - P.b./2, impostando
11[Act.t.] "HooS"

- Può limitare la potenza massima in uscita in ogni situazione (sia fuori che dentro la Pb), impostando 22[o.PoL] "80" (sta per 80% della potenza massima erogabile, può mettere valori diversi)

- Può lanciare un ciclo di autotuning in modo che il regolatore calcoli in maniera ottimale i parametri PID. Per fare ciò faccia riferimento ai paragrafi 7.25 e successivi.

L'ultima possibilità elencata è quella da preferire, in quanto permetterà di ottenere la regolazione più precisa possibile sul setpoint. Può inoltre agire come descritto nella seconda possibilità, limitando anche la potenza massima erogabile.

Re: [ATR243-31ABC] Regolazione al raggiungimento del setpoin

Posted: 14/11/2016, 14:31
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
mi scusi ma non ho capito cosa intenda con questo post?

Re: [ATR243-31ABC] Regolazione al raggiungimento del setpoin

Posted: 18/11/2016, 4:06
by user2914
chiedo venia, stavo solo consultando il Post e mi sono sbagliato a premere il tasto "quote". buona giornata