Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

DRR227

Post Reply
marcopaso
Posts: 1
Joined: 21/10/2022, 16:03

DRR227

Post by marcopaso »

Buongiorno,
con il regolatore DRR227 dovrei comandare la partenza di una pompa. Nel periodo invernale dovrebbe partire a 20° e nel periodo estivo dovrebbe partire a 5°.
E' possibile programmare un periodo temporale per differenziare le temperature?
Se non fosse possibile come faccio a differenziare le due temperature?
Grazie e buona giornata.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: DRR227

Post by Pixsys tecnico 1 »

Buongiorno,
usando l'ingresso digitale (morsetti 17 e 18) è possibile fare lo switch tra il setpoint "1" e il setpoint "2". Con ingresso attivo lavorerà su set1, disattivo su set2.
Tale funzione si abilita impostando il parametro [25 dGt.i. Digital Input] a "2.SPU"
Una volta abilitato questo parametro, usciti dalla configurazione, premendo il tasto SET potete impostare il primo o il secondo setpoint.
Post Reply