Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Visualizzazione temperatura su display esterno

Post Reply
PaoloBobbi
Posts: 2
Joined: 06/10/2022, 12:16

Visualizzazione temperatura su display esterno

Post by PaoloBobbi »

Buongiorno,
vorrei leggere il valore di temperatura di un reattore mediante una pT100 e visualizzarlo contemporaneamente su un regolatore posizionato al piano terra e su un secondo display posizionato al primo piano, dove vengono effettuate manualmente le operazioni di carico del reattore e da dove il regolatore non è visibile. Il regolatore dovrebbe avere la regolazione PID su uscita relè per azionare una elettrovalvola di comando dell'acqua di raffreddamento, mentre il secondo display serve solo come visualizzatore. Pensavo al regolatore ATR244 o all'ATR171 e come visualizzatore all'STR551.
Grazie per la cortese attenzione.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Visualizzazione temperatura su display esterno

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Come Termoregolatore può utilizzare il modello ATR244-12ABC.
Link del prodotto al nostro sito: https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... ori/atr244
Come visualizzatore può utilizzare l'STR551-12ABC-T128R.
Link del prodotto al nostro sito: https://www.pixsys.net/it/prodotti/visu ... ori/str551

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti,
Cordiali saluti
PaoloBobbi
Posts: 2
Joined: 06/10/2022, 12:16

Re: Visualizzazione temperatura su display esterno

Post by PaoloBobbi »

Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
Come Termoregolatore può utilizzare il modello ATR244-12ABC.
Link del prodotto al nostro sito: https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... ori/atr244
Come visualizzatore può utilizzare l'STR551-12ABC-T128R.
Link del prodotto al nostro sito: https://www.pixsys.net/it/prodotti/visu ... ori/str551

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti,
Cordiali saluti
Grazie per la risposta, il visualizzatore riconosce che il valore in mA viene da un regolatore associato ad una pt100 oppure devo impostare io manualmente il valore dell'ingresso analogico in base al campo di misura della sonda (ad esempio 4mA=-20 °C / 20mA=350 °C).
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Visualizzazione temperatura su display esterno

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Il visualizzatore dovrà essere configurato in base al segnale che arriverà dal termoregolatore.
L'STR551 dispone di un ingresso universale, quindi dovrà essere configurato il tipo di sensore in 4-20mA e le scale di minimo e massimo del segnale che gli arriva.

Cordiali saluti