Buongiorno a tutti.
Ho per le mani un ATR121-AD
Devo usarlo solo come visualizzatore temporaneamente per leggere una temperatura.
Alimentato 24v DC.
Collegata una PT100 (IFM TM4411 a 2 fili) su morsetto 10 e 11 e cortocircuitato il 10 con il 12.
Il display indica 690 come temperatura (al posto di 23°)
Non so come cambiare il display.
Inoltre quando premi FUNCTION non va nel sottomenu dei parametri, ma va su OPT 1
Se premo SET 1 volta va su OPT 1
Se premo SET 2 volte va su OPT2
Se premo FNC 1 volta va su OPT1
Se premo FNC 2 volte va su OPT2
Se premo le frecce anche qui va su OPT 1 e poi OPT2
C'e' un modo per "sbloccarlo" (reset tarlo) ?
Ho provato un 4-20 e stesso problema.
Grazie
Paolo
ATR 121-AD
-
- Moderatore
- Posts: 1184
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR 121-AD
Buongiorno,
Per visualizzare la temperatura, dovrà solo impostare il parametro 02 [SEn] come "Pt".
Par.02 [SEn] > "Pt"
Per entrare all'interno dei parametri di configurazione, seguire la procedura sotto: Cordiali saluti
Per visualizzare la temperatura, dovrà solo impostare il parametro 02 [SEn] come "Pt".
Par.02 [SEn] > "Pt"
Per entrare all'interno dei parametri di configurazione, seguire la procedura sotto: Cordiali saluti