ATR244-12ABC-T

Post Reply
giulioscova
Posts: 4
Joined: 10/05/2022, 10:25

ATR244-12ABC-T

Post by giulioscova »

buongiorno, io sto usando il regolatore per leggere una pressione data da un trasduttore 4-20 mA e ritrasmetterla ad un inverte come parametro di funzionamento, non riesco a configurare la ritrasmissione in maniera correttta, mi da dei valori sballati di mA.
premettendo che uso un trasduttore che ha come campo di lavoro 0-2.5 bar , e avendo impostato sul sen.1 questa scala.
cosa devo impostare sul range di ritrasmissione per avere un valore corretto?
grazie mille.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC-T

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Dovrà impostare sempre la medesima scala anche nella ritrasmissione.
I parametri da impostare sono i seguenti:
- Par.298 [rtM.1] > "A.iN.1"
- Par.300 [r.1.L.L] > "0"
- Par.301 [r.1.u.L] > "2.5"

Cordiali saluti