Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR244 Allarme 1 e 2

Post Reply
Errepisrl
Posts: 2
Joined: 29/09/2022, 8:08

ATR244 Allarme 1 e 2

Post by Errepisrl »

Buongiorno, ho la necessità di impostare l'allarme1 in modo che si attivi, quando la temperatura della resistenza è 30°C sotto il setpoint impostato e l'allarme2 quando è 30°C sopra il setpoint.
Come va parametrizzato ATR244?

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR244 Allarme 1 e 2

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
nel gruppo AL.1, parametro 123[AL1f] imposta "Lo.dev." (l'allarme 1 si attiva se il processo è inferiore rispetto al setpoint della soglia impostata su AL.1).
nel gruppo AL.2, parametro 141[AL2f] imposta "Hi.dev." (l'allarme 2 si attiva se il processo è superiore rispetto al setpoint della soglia impostata su AL.2).
Errepisrl
Posts: 2
Joined: 29/09/2022, 8:08

Re: ATR244 Allarme 1 e 2

Post by Errepisrl »

Grazie per la risposta, la soglia la devo impostare su A1LL per l'allarme 1 e A2uL per l'allarme 2?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR244 Allarme 1 e 2

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
i setpoint di allarme saranno visibili e modificabili senza entrare in configurazione, semplicemente premendo il tasto SET. Ad ogni pressione del tasto SET si vedrà AL.1 ed il relativo setpoint, AL.2 ed il relativo setpoint ecc.
Post Reply