DRR460 precisione lettura

Posted: 22/09/2022, 15:49
by user10269
Buongiorno,
sulle specifiche del DRR460, leggo:

Tolerance (25 °C)
+/-0.3% ±1 digit (su F.s.) for
thermocouple, thermoresistance and
V / mA.
Cold junction accuracy 0.1 °C/°C

Che secondo me significa che se uso una termocoppia K (che di f.s. fa 1360°C) ho di base un errore di +/- 4,08°C.
Poi sulla compensazione del giunto freddo, qualora gli errori si sommassero in un ambiente a 20°C, potrei avere ulteriori 2°C di errore.
Morale, per questo regolatore e' tollerabile un errore di 6°C?
O mi sono perso qualcosa? Ditemi che ho sbagliato qualche conto, vi prego :?

Diego.

Re: DRR460 precisione lettura

Posted: 26/09/2022, 17:08
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Il calcolo effettuato da voi è corretto, ma riguardo l'errore del giunto freddo deve essere effettuato sempre su fondo scala, quindi 45°C.
L'errore effettivo sarà circa +/-4,2°C.
Dovrà tenere conto anche la precisione della sonda che andrà a collegare.

Cordiali Saluti