ATR244 Autotunig

Post by eligio2000 »

Buongiorno
Con l'autotuning attivo, posso variare i valori di proporzionale, integrata e derivata?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244 Autotunig

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Con parametro 73 "tune" impostato in "Auto", il termoregolatore procederà a calcolarsi in automatico i parametri PID.
I parametri 75 (p.b.1), 76 (i.t.1) e 77 (d.t.1) potranno essere modificati anche con regolazione PID in "Auto", ma se dopo la modifica ci sarà un discostamento di temperatura maggiore o inferiore di 2.0 (impostabile da parametro 89) dal setpoint verrà attivato il ricalcolo dei parametri PID automaticamente.
Il ricalcolo dei parametri PID verrà attivato anche all'accensione del dispositivo e alla modifica del setpoint di comando (Par.73 "Auto").

Impostando il par.73 in "Manu" potrà mantenere i parametri PID calcolati dal autotuning e modificarli senza poi essere sovrascritti.
In "Manu" sarà lei a decidere se attivare o disabilitare il ricalcolo dei parametri PID in automatico premendo FNC e successivamente SET.

Cordiali Saluti
eligio2000