Buongiorno,
Abbiamo collegato un regolatore ATR121 ad una sonda di livello riempimento laghetto.
Avremmo bisogno di sapere come programmare ATR121 in modo che all'altezza di riempimento vengano spente le pompe e ad un livello inferiore vengano accese.

In secondo luogo avremmo bisogno di ridurre la sensibilità dello strumento in modo da evitare oscillazioni di valore troppo rapide in prossimità del valore di settaggio che causano l'accensione e spegmimento della pompa.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 121 - Regolazione livelli accensione e spegnimento

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Elenco di seguito i parametri da impostare in configurazione:

- Par.02 [SEn] > "Impostare il tipo di segnale del sensore di livello"
- Par.06 [Lo.n] > "Esempio: con ingresso 4..20mA questo parametro assume il valore associato a 4mA (default 0)"
- Par.07 [Hi.n] > "Esempio: con ingresso 4..20mA questo parametro assume il valore associato a 20mA (default 999)"
- Par.14 [HY.c] > "Isteresi, questo parametro evita il continuo accendi/spegni della pompa."
Esempio: Se SETPOINT di lavoro="10cm" e Par.14="1.0cm", la pompa porterà il livello a 10cm, raggiunta la soglia spegnerà la pompa, riaccendendola a 9cm.

Il SETPOINT andrà impostato fuori dai parametri di configurazione, le basterà agire direttamente con le frecce su/giù del regolatore per impostare la soglia.

Cordiali Saluti