Mi scuso, ma ci siamo arenati sulla parametrizzazione dei due strumenti (ATR142 e ATR144) intercollegati con convertitore
2000.35.015 (vedi allegato).
Il convertitore 4-20ma è programmato per sonda PT100 a tre fili (campo -200...+600°) collegato come da schema.
Il problema che abbiamo è quello di parametrizzare correttamente i due strumenti in modo tale che leggano la stessa
temperatura.
Vi chiedevamo se gentilmente poteste indicarci quali parametri dobbiamo impostare per ottenere il risultato corretto.
Ringraziamo in anticipo per l'aiuto e porgiamo cordiali saluti.
Fabio e Stefano TRENTI
P.S: se serve, in allegato inviamo anche la lista dei parametri di come è impostato l'ATR142 collegato con sonda PT100.
Ora questo ART viene collegato con il convertitore 4-20ma come descritto in precedenza
[ATR142]+[ART144] con 4-20ma - Parametri
-
- Posts: 20
- Joined: 15/07/2020, 22:56
[ATR142]+[ART144] con 4-20ma - Parametri
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR142]+[ART144] con 4-20ma - Parametri
Salve,
partendo dal default (password 9999 al posto della canonica 1234), nel ATR142 imposti:
2[Sen] "4.20"
6[LoLi] "-200"
7[UPLi] "600"
nel ATR144 (sempre da default) imposti:
gruppo A A.in.1
1[SEn.1] "4-20"
4[L.L.i.1] "-200"
5[u.L.i.1] "600"
Il collegamento indicato è corretto.
partendo dal default (password 9999 al posto della canonica 1234), nel ATR142 imposti:
2[Sen] "4.20"
6[LoLi] "-200"
7[UPLi] "600"
nel ATR144 (sempre da default) imposti:
gruppo A A.in.1
1[SEn.1] "4-20"
4[L.L.i.1] "-200"
5[u.L.i.1] "600"
Il collegamento indicato è corretto.
-
- Posts: 20
- Joined: 15/07/2020, 22:56
Re: [ATR142]+[ART144] con 4-20ma - Parametri
Buongiorno, ringrazio per la risposta.
Siamo però a richiedere gentilmente di nuovo il Vs. aiuto in quanto il nostro Cliente vorrebbe un funzionamento
un po' più "complesso", se si riesce a realizzarlo.
Il regolatore ATR144 (collegato come da schema allegato alla precedente mail) serve come controllo del sistema.
In pratica l'apparecchio dovrebbe funzionare nei seguenti modi.
**- Modo 1 -** Ingresso digitale D1=0
- tenere sotto controllo un range di temperatura compresa da 0° a 3°. Cioè in caso di temperatura superiore ai 3°
si chiude il relè Q1 (allarme Caldo); se la temperatura scende sotto i 0° si chiude il relè Q1 (allarme Freddo).
**- Modo 2 -** Ingresso digitale D1=1
- tenere sotto controllo un range di temperatura compresa da 8° a 14°. Come sopra, in caso di temperatura superiore ai 14°
si chiude il relè Q1 (allarme Caldo); se la temperatura scende sotto 8° si chiude il relè Q1 (allarme Freddo).
In pratica chiediamo se potete gentilmente indicarci la corretta configurazione dei vari parametri, nonchè a che
valore è necessario impostare (ammesso che sia possibile con un solo strumento):
-valore di SET>_1 (con Ingresso digitale D1=0) =
-valore di SET>_2 (con Ingresso digitale D1=1) =
-valore di AL.1 =
- (e/o valore di AL.2 =)
- valore di isteresi, ecc.
Abbiamo fatto diverse prove, ma non abbiamo ottenuto i risultati richiesti.
Ringraziamo di nuovo per l'attenzione e l'aiuto che potrete fornirci.
Con i migliori saluti.
Fabio e Stefano TRENTI
Siamo però a richiedere gentilmente di nuovo il Vs. aiuto in quanto il nostro Cliente vorrebbe un funzionamento
un po' più "complesso", se si riesce a realizzarlo.
Il regolatore ATR144 (collegato come da schema allegato alla precedente mail) serve come controllo del sistema.
In pratica l'apparecchio dovrebbe funzionare nei seguenti modi.
**- Modo 1 -** Ingresso digitale D1=0
- tenere sotto controllo un range di temperatura compresa da 0° a 3°. Cioè in caso di temperatura superiore ai 3°
si chiude il relè Q1 (allarme Caldo); se la temperatura scende sotto i 0° si chiude il relè Q1 (allarme Freddo).
**- Modo 2 -** Ingresso digitale D1=1
- tenere sotto controllo un range di temperatura compresa da 8° a 14°. Come sopra, in caso di temperatura superiore ai 14°
si chiude il relè Q1 (allarme Caldo); se la temperatura scende sotto 8° si chiude il relè Q1 (allarme Freddo).
In pratica chiediamo se potete gentilmente indicarci la corretta configurazione dei vari parametri, nonchè a che
valore è necessario impostare (ammesso che sia possibile con un solo strumento):
-valore di SET>_1 (con Ingresso digitale D1=0) =
-valore di SET>_2 (con Ingresso digitale D1=1) =
-valore di AL.1 =
- (e/o valore di AL.2 =)
- valore di isteresi, ecc.
Abbiamo fatto diverse prove, ma non abbiamo ottenuto i risultati richiesti.
Ringraziamo di nuovo per l'attenzione e l'aiuto che potrete fornirci.
Con i migliori saluti.
Fabio e Stefano TRENTI
-
- Posts: 5
- Joined: 23/12/2010, 11:57
Re: [ATR142]+[ART144] con 4-20ma - Parametri
Salve,
credo abbia indicato le uscite in maniera errata, in quanto scrive sempre Q1 sia come allarme caldo che come allarme freddo. Mi conferma che deve essere la stessa uscita a chiudersi oppure sono Q1 e Q2 a dover lavorare?
Da questa informazione provo a realizzare una configurazione come da lei richiesto o qualcosa che le possa andare bene.
credo abbia indicato le uscite in maniera errata, in quanto scrive sempre Q1 sia come allarme caldo che come allarme freddo. Mi conferma che deve essere la stessa uscita a chiudersi oppure sono Q1 e Q2 a dover lavorare?
Da questa informazione provo a realizzare una configurazione come da lei richiesto o qualcosa che le possa andare bene.
-
- Posts: 20
- Joined: 15/07/2020, 22:56
Re: [ATR142]+[ART144] con 4-20ma - Parametri
Buonasera,
mi scusi, certo, l'uscita Q1 è "Allarme Freddo" cioè si chiude allo scendere sotto la temperatura minima (cioè scende sotto
0° o 8° in funzione della selezione <Set_1> o <Set_2>;
l'uscita Q2 è "Allarme Caldo" che si chiude al superamento della temperatura massima (3° o 14°).
Mi scuso ancora e porgo i migliori saluti.
P.S. quando si seleziona tramite l'ingresso digitale il Set_1 o il Set_2, si seleziona di conseguenza anche AL_1 o AL_2?
mi scusi, certo, l'uscita Q1 è "Allarme Freddo" cioè si chiude allo scendere sotto la temperatura minima (cioè scende sotto
0° o 8° in funzione della selezione <Set_1> o <Set_2>;
l'uscita Q2 è "Allarme Caldo" che si chiude al superamento della temperatura massima (3° o 14°).
Mi scuso ancora e porgo i migliori saluti.
P.S. quando si seleziona tramite l'ingresso digitale il Set_1 o il Set_2, si seleziona di conseguenza anche AL_1 o AL_2?
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: [ATR142]+[ART144] con 4-20ma - Parametri
Buongiorno,
La sua applicazione non è completamente realizzabile, mi spiego, eseguendo il cambio setpoint da ingresso digitale lei va cambiare diciamo solo i valori minimi che sono 0°C(set.1) e 8°C(set.2).
I valori massimi 3°C e 14°C saranno associati all'allarme (Q2) potrà essere impostato a 3°C o 14°C, quindi non sarà possibile cambiare il suo valore in base ad un ingresso digitale.
L'unica soluzione sarebbe utilizzare l'uscita digitale tra i morsetti 8-9 in cui può collegare un mini relè di supporto da 12V/25mA.
Per il cambio setpoint si andrà ad utilizzare il secondo ingresso digitale tra i morsetti 10 e 11.
Ovviamente che sia impostato il set1 o il set2, entrambi gli allarmi verranno attivati se la temperatura supera la loro soglia.
Quindi, se lavora con il set2 da 8..14°C, quando la temperatura supererà i 3°C verrà attivata l'uscita Q2.
Cordiali saluti
La sua applicazione non è completamente realizzabile, mi spiego, eseguendo il cambio setpoint da ingresso digitale lei va cambiare diciamo solo i valori minimi che sono 0°C(set.1) e 8°C(set.2).
I valori massimi 3°C e 14°C saranno associati all'allarme (Q2) potrà essere impostato a 3°C o 14°C, quindi non sarà possibile cambiare il suo valore in base ad un ingresso digitale.
L'unica soluzione sarebbe utilizzare l'uscita digitale tra i morsetti 8-9 in cui può collegare un mini relè di supporto da 12V/25mA.
Per il cambio setpoint si andrà ad utilizzare il secondo ingresso digitale tra i morsetti 10 e 11.
Ovviamente che sia impostato il set1 o il set2, entrambi gli allarmi verranno attivati se la temperatura supera la loro soglia.
Quindi, se lavora con il set2 da 8..14°C, quando la temperatura supererà i 3°C verrà attivata l'uscita Q2.
Cordiali saluti
-
- Posts: 20
- Joined: 15/07/2020, 22:56
Re: [ATR142]+[ART144] con 4-20ma - Parametri
Buongiorno, porti pazienza, ma sono ancora qui a chiedere approfondimenti.
Non ho capito come dovrebbe essere impiegata (e programmata) l'uscita digitale, me la può rispiegare.
Però con il Cliente si dovrebbe aver raggiunto un compromesso.
Vale a dire che il relè Q1 si dovrebbe attivare quando la temperatura scende al di sotto di 1° (nel set 0°-3°),
e si riapre al ritorno della temperatura sopra 1°.
In questo caso come sarebbe la programmazione dei parametri?
Mi scuso del mio chiedere cose forse ovvie, ma non ho uno strumento con cui sperimentare a banco.
Nemmeno posso "smanettare" sugli ATR14-ABC installati, essendo inseriti nell'attuale ciclo di produzione e
finchè non abbiamo una soluzione, non possiamo sperimentarci sopra.
Ringrazio di nuovo ed in attesa di riscontro, porgiamo i migliori saluti.
Fabio e Stefano TRENTI
Non ho capito come dovrebbe essere impiegata (e programmata) l'uscita digitale, me la può rispiegare.
Però con il Cliente si dovrebbe aver raggiunto un compromesso.
Vale a dire che il relè Q1 si dovrebbe attivare quando la temperatura scende al di sotto di 1° (nel set 0°-3°),
e si riapre al ritorno della temperatura sopra 1°.
In questo caso come sarebbe la programmazione dei parametri?
Mi scuso del mio chiedere cose forse ovvie, ma non ho uno strumento con cui sperimentare a banco.
Nemmeno posso "smanettare" sugli ATR14-ABC installati, essendo inseriti nell'attuale ciclo di produzione e
finchè non abbiamo una soluzione, non possiamo sperimentarci sopra.
Ringrazio di nuovo ed in attesa di riscontro, porgiamo i migliori saluti.
Fabio e Stefano TRENTI
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: [ATR142]+[ART144] con 4-20ma - Parametri
Buongiorno,
L'uscita Q1 può avere 2 soglie di lavoro distinte in cui tramite ingresso digitale è possibile decidere se utilizzare una o l'altra
Set.1= 0°C (Q1) Ingresso digitale OFF
Set.2= 8°C (Q1) Ingresso digitale ON
In Set.1 e Set.2 può impostare una singola soglia per ognuna.
I valori 3°C e 14°C potranno essere associati ad una singola soglia AL.1 (Q2).
AL.1= 3°C o 14°C (Q2)
La soglia AL.1 (Q2) potrà essere cambiata solo manualmente tramite i tasti del termoregolatore e non da ingresso digitale.
Ex:
Set.1= 0°C Ingresso digitale OFF
Set.2= 8°C Ingresso digitale ON
AL.1= 3°C
Se chiude l'ingresso digitale avrà il Set.2 attivo =8°C, quindi il range di lavoro sarà da 3°C a 8°C, ma non sarebbe corretto, quindi bisognerebbe cambiare il valore in AL.1 a 14°C per il corretto funzionamento.
Pensavo di utilizzare un ulteriore soglia ad esempio:
Set.1= 0°C (Q1) Ingresso digitale OFF
Set.2= 8°C (Q1) Ingresso digitale ON
AL.1= 3°C (Q2)
AL.2= 14°C (Uscita digitale morsetti 8-9)
Il problema e che le soglie AL.1 e AL.2 saranno sempre in funzione a seconda del loro funzionamento; ad esempio, supponiamo che le abbia bisogno di lavorare con il set.2 quindi range da 8-14°C.
Quando la temperatura supera i 3°C verrà attivata anche l'uscita Q2, poi al superamento dei 8°C l'uscita Q1 verrà disattivata, nel caso venga superata la soglia di 14°C verrà attivata la terza uscita.
Cordiali saluti
L'uscita Q1 può avere 2 soglie di lavoro distinte in cui tramite ingresso digitale è possibile decidere se utilizzare una o l'altra
Set.1= 0°C (Q1) Ingresso digitale OFF
Set.2= 8°C (Q1) Ingresso digitale ON
In Set.1 e Set.2 può impostare una singola soglia per ognuna.
I valori 3°C e 14°C potranno essere associati ad una singola soglia AL.1 (Q2).
AL.1= 3°C o 14°C (Q2)
La soglia AL.1 (Q2) potrà essere cambiata solo manualmente tramite i tasti del termoregolatore e non da ingresso digitale.
Ex:
Set.1= 0°C Ingresso digitale OFF
Set.2= 8°C Ingresso digitale ON
AL.1= 3°C
Se chiude l'ingresso digitale avrà il Set.2 attivo =8°C, quindi il range di lavoro sarà da 3°C a 8°C, ma non sarebbe corretto, quindi bisognerebbe cambiare il valore in AL.1 a 14°C per il corretto funzionamento.
Pensavo di utilizzare un ulteriore soglia ad esempio:
Set.1= 0°C (Q1) Ingresso digitale OFF
Set.2= 8°C (Q1) Ingresso digitale ON
AL.1= 3°C (Q2)
AL.2= 14°C (Uscita digitale morsetti 8-9)
Il problema e che le soglie AL.1 e AL.2 saranno sempre in funzione a seconda del loro funzionamento; ad esempio, supponiamo che le abbia bisogno di lavorare con il set.2 quindi range da 8-14°C.
Quando la temperatura supera i 3°C verrà attivata anche l'uscita Q2, poi al superamento dei 8°C l'uscita Q1 verrà disattivata, nel caso venga superata la soglia di 14°C verrà attivata la terza uscita.
Cordiali saluti