Post by user2483 »

ciao
non capisco come collegare un potenziometro lineare, che solitamente viene collegato con 3 fili - al regolatore ATR244, sul manuale sono indicati solo 2 fili che vanno collegati ai morsetti 16 e 17 per analog input 2....e il 3° filo, che dovrebbe avere una tensione 5V o 10V per il funzionamento del potenziometro...? :roll:
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244 - COLLEGAMENTO POTENZIOMETRO LINEARE

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Il collegamento di un potenziometro viene effettuato a due fili Pioche andiamo a leggere la resistenza del potenziometro passivamente.
Quindi le basterà impostare il Par.1 [SEn.1] a "Pot." e scrivere il Kohm del potenziometro nel Par.6 [P.uA.1]. Questo per il primo ingresso analogico.
Nei Par.4-5 può impostare i valori di inizio e fondo scala che vuole visualizzare nel display (default 0-1000).
Per il secondo ingresso analogico i parametri sono i seguenti:
- Par.18 [SEn.2] > "Pot."
- Par.21 [L.L.i.2] > "Limite inferiore dell’ingresso analogico AI2"
- Par.22 [u.L.i.2] > "Limite superiore dell’ingresso analogico AI2"
- Par.23 [P.uA.2] > "impostare il valore del potenziometro.
Allego il manuale completo.

Cordiali Saluti