Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR144ABC] Controllo valvola apri-chiudi

Post Reply
ZVEN
Posts: 1
Joined: 07/07/2022, 21:48

[ATR144ABC] Controllo valvola apri-chiudi

Post by ZVEN »

Buongiorno
con una NTC 10k dovrei gestire una valvola motorizzata senza retroazione dove mi regoli una temperatura massima di 45° e minima 35°
Con Q1 apro la valvola quando scende a 35° con Q2 la apro per raggiungere 45°,quali parametri devo impostare?

Ho impostato
Pr1 = 3
Pr18= Val


Cordiali Saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1661
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 144ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per l'applicazione da lei descritta deve impostare:
Par.1 [SEn.1] a "Nct" cioè il tipo di sensore usato
par.18 [c.ou.1] a "c.VAL" per abilitare il tipo di comando valvola
par.28 [vA.t.1] con il tempo di lavoro della valvola: è il tempo, dichiarato dal produttore, che impiega la valvola per aprirsi completamente dallo stato di totale chiusura.
par.38 [P.b.1] a "10.0" cioè l'intervallo di temperatura dentro il quale la valvola modula la sua apertura
par.42 [Pb.c.1] a "EnAb" per centrare la banda proporzionale (parametro precedente) sul setpoint.

In questo modo, impostando un setpoint di 40°C, la valvola modula tra 35° e 45° (cioè il valore del par.38 "centrato" sul setpoint).

Uscite:
Q1 --> apre la valvola (temperatura sale)
Q2 --> chiude la valvola (temperatura scende)
Post Reply