Buongiorno. Dovrei parametrizzare un ATR144-ABC per comandare un sistema di raffreddamento mandrino di un centro di lavoro.
Il termoregolatore (collegato a sonda Ntc1)
dovrebbe mantenermi il liquido di raffreddamento a 22°C, con un'isteresi di 2 gradi (a 24°C si attiva il refrigeratore e a 22°C si disattiva) tramite l'uscita Q1. Lo strumento dovrebbe poi mantenere chiuso il contatto dell'uscita Q2 di allarme (Q2 aperto con allarme attivo) se la temperatura è compresa fra 15°C e i 30°C con un'isteresi di 0.2°C. Se la temperatura scende sotto i 15°C o sale sopra i 30°C lo strumento deve andare in allarme e aprire il contatto Q2.
Grazie anticipatamente.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Parametrizzazione ATR144-ABC refrigeratore mandrino.

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Di seguito trova i parametri da impostare in parametrizzazione:

Gruppo A [A.in.1]
- Par.1 [SEn.1] > "ntc1"

Gruppo B [cMd.1] Q1 (PIN 4-5)
- Par.19 [Ac.t.1] > "cooL"
- Par.20 [c.HY.1] > "2.0"

Gruppo D [AL.1] Q2 (PIN 6-7)
- Par.62 [AL.1.F] > "A.bANd"
- Par.63 [A.1.S.o] > "N.c.St"
- Par.64 [A.1.HY] > "0.2"
- Par.69 [A.1.Ld] > "Inverte lo stato del led di allarme"

Le soglie vengono impostare fuori dalla configurazione.
Nel caso dell'uscita Q1 la trova sotto in rosso dove legge la temperatura reale ed è possibile modificarla direttamente con le frecce su o giù.
Per quanto riguarda le soglie degli allarmi, dovrà premere il pulsante SET una volta per la soglia di massima "AL.1 H" e nuovamente SET per la soglia di minima "AL.1 L".
Se la soglia di comando sarà di 22°C le soglie di minimo e massima dovranno essere impostare nel seguente modo:
AL.1 H: 8°C
AL.L: 7°C

Cordiali saluti