Termostato differenziale

Post by giorgiospada »

Chiedo consiglio su quale termostato differenziale doppia sonda utilizzare per comandare un aspiratore/estrattore aria calda che deve funzionare se:
t ambiente > t1 impostata e contemporaneamente se la
differenza tra t ambiente e t ripresa > x gradi
Grazie
Campo temperatura 20-60° C
grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Termostato differenziale

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Da quello che ho capito lei ha bisogno di:
Se "T. Ambiente" > Di una soglia impostabile dall'utente, attivo un'uscita? corretto?
Contemporaneamente, se la differenza tra "T. Ambiente" e "T. Ripresa"(intende la seconda sonda?) > di 5°C allora attivo un'uscita?

Cordiali Saluti
giorgiospada
Posts: 2
Joined: 13/05/2022, 11:04

Re: Termostato differenziale

Post by giorgiospada »

Se "T. Ambiente" (temperatura letta dalla prima sonda) > Di una soglia impostabile dall'utente, e contemporaneamente la differenza tra "T. Ambiente" e temperatura letta dalla seconda senda è maggiore di una soglia impostabile, allora attivo un'uscita.
Ovviamente la cosa la posso gestire anche come due uscite collegate in serie. Una uscita per la prima condizione ed una per la seconda
Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Termostato differenziale

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Questa applicazione è possibile realizzarla con il seguente termoregolatore:

ATR244-23A-T Alm. 24VAC/DC
ATR244-23BC-T Alm. 115..230VAC/DC
2 ingressi analogici + 3 relè 2 A + 2 SSR + 2/4 D.I. + 2 uscite analogiche V/mA + RS485 + CT

Link:https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... ori/atr244

Cordiali Saluti