Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice

Post Reply
Claudioexc
Posts: 5
Joined: 08/05/2022, 20:31

ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice

Post by Claudioexc »

Buon giorno,
Ho acquistato un regolatore ATR244-12ABC che servirà a comandare una friggitrice.

Utilizzo una sonda in pozzetto tipo J e le resistenze collegate ad un SSR collegato all'uscita digitale DO1 (morsetti 12 e 15)
ho impostato due set point, uno di stand-by e uno di lavoro, li gestisco tramite ingresso digitale DI 1 (morsetti 14 e 16)

Con ingresso digitale DI 2 (morsetti 13 e 16) faccio partire un timer, vorrei collegare un cicalino di allarme che si attivi al termine del conteggio impostato. A che uscita posso collegare questo cicalino di allarme? e ancora: che configurazione mi consigliate?

Allego la configurazione che ho attualmente in uso.

Un grazie per il vostro aiuto.

Claudio Germiniasi
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Dalla sua configurazione noto che ha l'uscita Q2 (morsetti 7-8) libera, quindi sarà possibile associare il timer 1 alla seconda uscita nel seguente modo:

Gruppo H [AL.2]
- Par.141 [AL.2.F] > "tMr.1"

Per fare in modo che l'uscita venga abilitata a fine conteggio, deve impostare il parametro 330 [A.tM.1] come "End" poi per il reset dell'allarme le basterà premere un qualsiasi pulsante.

Cordiali Saluti
Claudioexc
Posts: 5
Joined: 08/05/2022, 20:31

Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice

Post by Claudioexc »

Buon giorno.

Grazie della risposta.

Alla fine ho collegato l'SSR e il cicalino alle uscite digitali.

Funziona tutto correttamente, però volevo calibrare correttamente la lettura dello strumento, riposta una lettura di 170, ma la temperatura reale dell'olio è 181 gradi.

Dove posso inserire questa differenza di temperatura? Oppure lo strumento si calibra automaticamente dopo qualche ciclo di lavoro??

Grazie della risposta


Claudio
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Le conviene calibrare lei la lettura sul punto di lavoro con il seguente parametro :

- Par.9 [G.cA.1] > "Calibrazione guadagno AI1. Valore che si moltiplica al processo per eseguire calibrazione sul punto di lavoro. Es:
per correggere la scala di lavoro da 0..1000°C che visualizza 0..1010°C, fissare il parametro a -1.0."


Cordiali Saluti
Claudioexc
Posts: 5
Joined: 08/05/2022, 20:31

Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice

Post by Claudioexc »

Grazie .


Quindi devo calcolare in percentuale i gradi di correzione da inserire?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice

Post by Pixsys tecnico 6 »

Esatto, poi andrà a moltiplicarsi in base al processo.

Cordiali saluti
Claudioexc
Posts: 5
Joined: 08/05/2022, 20:31

Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice

Post by Claudioexc »

Molto grazie.

Un ultima cosa..

Riguardo il processo ti autotuning, affinché lo strumento impari a gestire la corretta temperatura e a mantenerla il più possibile vicino alla setpoint 2 impostato, che parametri mi consiglia di inserire? Mi interessa che solo il setpoint 2 venga calibrato.


Grazie


Claudio
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Può provare ad impostare il Par.73 [tun.1] > "Auto" così che si calcoli automaticamente i parametri PID corretti per la temperatura impostata.
Il termoregolatore attiverà il processo di autotuning all'accensione, al cambio setpoint e nel caso ci sia una differenza di 2°C tra la temperatura e il setpoint (modificabile al parametro Par.89 [M.G.t.1]).
Per avere una maggiore precisione è possibile diminuire il tempo ciclo dell'attivazione dell'uscita a 2 secondi dal Par.82 [c.t.1].

Cordiali Saluti
Claudioexc
Posts: 5
Joined: 08/05/2022, 20:31

Re: ATR244-12ABC utilizzo con una friggitrice

Post by Claudioexc »

Buon giorno,

Grazie della risposta.

Ho impostato come mi ha indicato.

Eventualmente Le farò sapere se non dovesse "imparare" correttamente.


Cordialità


Claudio