ATR244-13ABC

Post by Nicola »

Buongiorno,

vorrei sapere se fosse possibile eseguire il seguente ciclo e quali siano i parametri da impostare (ATR244-13ABC):
Acquisisco la temperatura con una PT100.
Premo un pulsante START sull'ingresso DI1 che
mi fa partire la termoregolazione sull'uscita DO2
Mi fa partire un timer T1 che mi chiude l'uscita Q2, per 2 ore.

La prima volta che la temperatura supera la soglia di 85°C
Parte un altro timer T2 che mi chiude l'uscita DO1, per 2 ore.
Acquisisco l'uscita DO1 come ingresso DI2.
Quindi fintanto che l'uscita DO2=1 (si chiude)
l'ingresso DI2=1 (si chiude)
l'uscita Q1=1 (si chiude)

Finito il tempo del timer T2
l'uscita DO2 si apre (DO2=0)
quindi l'ingresso DI2 si apre (DI2=0),
l'uscita Q1 si apre (Q1=0)
Inoltre l'uscita Q3 si deve chiudere per 15 minuti e poi riaprire (Q3=1 ==> Tempo 15minuti ==> Q3=0)

In qualsiasi istante io riprema il pulsante DI2 si aprono tutte le uscite digitali e a relè.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-13ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Non è possibile creare questa configurazione con questo termoregolatore.
Il problema sta nei timer. I timer possono essere attivati da ingressi digitali o dai tasti del termoregolatore.
Quindi dovrebbe utilizzare DI1 e DI2 per l'attivazione dei due timer.
Un altro problema è l'effettiva attivazione dei timer. Per l'attivazione in automatico, quindi al superamento di una soglia, dovrebbe utilizzare una uscita relè del termoregolatore, che chiudendo il contatto attivi il timer2 (DI2) per 2 ore.
l'unica soluzione sarebbe utilizzare l'ATR444-15ABC.

ATR444-15ABC (formato 48x96)
1 ingresso analogico + 5 relè 5 A + 2 D.O + 4 D.I. + 1 CT

Questo termoregolatore dispone di tutte le uscite e ingressi di cui avrebbe bisogno, ma dovrei capire alcune cose prima di dirle che è possibile.
Per esempio:

La prima volta che la temperatura supera la soglia di 85°C
Parte un altro timer T2 che mi chiude l'uscita DO1, per 2 ore.
Acquisisco l'uscita DO1 come ingresso DI2. >>>>>>> Cosa intende?
Quindi fintanto che l'uscita DO2=1 (si chiude)
l'ingresso DI2=1 (si chiude) >>>>>>>>>> Se DI2 premendolo esegue l'apertura di tutte le uscite. quindi se il T2 parte e il DI2 viene chiuso, non esegue l'apertura di tutte le uscite?
l'uscita Q1=1 (si chiude)

Finito il tempo del timer T2
l'uscita DO2 si apre (DO2=0)
quindi l'ingresso DI2 si apre (DI2=0),
l'uscita Q1 si apre (Q1=0)
Inoltre l'uscita Q3 si deve chiudere per 15 minuti e poi riaprire (Q3=1 ==> Tempo 15minuti ==> Q3=0)

In qualsiasi istante io riprema il pulsante DI2 si aprono tutte le uscite digitali e a relè.
Nicola
Posts: 17
Joined: 14/01/2021, 12:12

Re: ATR244-13ABC

Post by Nicola »

Buongiorno,

avevo fatto degli errori di digitazione, di seguito la parte corretta e i commenti:

Acquisisco la temperatura con una PT100.
Premo un pulsante START sull'ingresso DI1 che
mi fa partire la termoregolazione sull'uscita DO2

Mi fa partire un timer T1 che mi chiude l'uscita Q2, per 2 ore.
>>>>>>>Non metto più il timer T1

La prima volta che la temperatura supera la soglia di 85°C
Parte un altro timer T2 che mi chiude l'uscita DO1, per 2 ore.
Acquisisco l'uscita DO1 come ingresso DI2.
>>>>>>> Cosa intende?
>>>>> Mi sono spiegato male, il termoregolatore mi chiude il DO1,
con un relè acquisisco il DO1 sull' ingresso DI2 per far partire il timer T2.

Fintanto che il timer T2 {l'uscita DO1=1 (è chiusa) l'ingresso DI2=1 (è chiusa)}
l'uscita Q1=1 (si chiude)
>>>>>>>>>> Se DI2 premendolo esegue l'apertura di tutte le uscite.
quindi se il T2 parte e il DI2 viene chiuso, non esegue l'apertura di tutte le uscite?
>>>>> Avevo sbagliato a digitare, il DI1 (START/STOP) mi apriva tutte le uscite, non il DI2.

Finito il tempo del timer T2
l'uscita DO1 si apre (DO1=0),
l'uscita Q1 si apre (Q1=0)
l'uscita D02 si apre (Si stacca la termoregolazione)>>>>>Questo prima non era specificato
Inoltre l'uscita Q3 si deve chiudere per 15 minuti e poi riaprire (Q3=1 ==> Tempo 15minuti ==> Q3=0)
>>>>>>E' importante per me sapere se occorre un ulteriore timer
per fare questa funzione o esiste un riarmo temporizzato dell'uscita.

In qualsiasi istante io riprema il pulsante DI1 si aprono tutte le uscite digitali e a relè
>>>>> Avevo sbagliato a digitare, il DI1 mi apriva tutte le uscite, non il DI2

Considerando questa configurazione dovrebbe bastarmi un ATR244-13ABC (se non si considera un eventuale timer per l'uscita Q3)
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-13ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
La regolazione la piò effettuare solo DO1 quindi le basta cambiare un attimo il cablaggio. in sintesi dove lei scrive DO1 in realtà andrà utilizzato il DO2 e viceversa. le mie risposte saranno sulle effettive uscite da utilizzare nella sua applicazione.

La prima volta che la temperatura supera la soglia di 85°C
Parte un altro timer T2 che mi chiude l'uscita DO1, per 2 ore.
Acquisisco l'uscita DO1 come ingresso DI2.
>>>>>>> Cosa intende?
>>>>> Mi sono spiegato male, il termoregolatore mi chiude il DO1,
con un relè acquisisco il DO1 sull' ingresso DI2 per far partire il timer T2.


>>>>>> Per l'attivazione del T2 da DI2 le basta eseguire un corto, senza l'utilizzo di un relè, da DO1 (esegue lui la termoregolazione) (PIN 12) a DI2 (PIN 13), così da eseguire la partenza del T2 e a sua volta l'attivazione dell'uscita DO2 per 2 ore.
Oppure da quello che ho capito scritto qui " Mi sono spiegato male, il termoregolatore mi chiude il DO1,
con un relè acquisisco il DO1 sull' ingresso DI2 per far partire il timer T2.
" Vorrebbe impostare una soglia in DO2 che esegue la partenza del T2? alla fine del conteggio cosa esegue? comunque le basterà impostare la soglia desiderata, all'attivazione dell'uscita DO2), eseguendo un corto dai PIN 11 e 13 senza l'ausilio in relè.


Fintanto che il timer T2 {l'uscita DO1=1 (è chiusa) l'ingresso DI2=1 (è chiusa)}
l'uscita Q1=1 (si chiude)
>>>>>>>>>> Se DI2 premendolo esegue l'apertura di tutte le uscite.
quindi se il T2 parte e il DI2 viene chiuso, non esegue l'apertura di tutte le uscite?
>>>>> Avevo sbagliato a digitare, il DI1 (START/STOP) mi apriva tutte le uscite, non il DI2.


>>>>ok, le ricordo che quando il termoregolatore va in STOP non esegue lo spegnimento degli allarmi, ma solo della regolazione effettuata in DO1. l'unico modo è utilizzare il seguente parametro degli ingressi digitali al posto dello START/STOP.
Image3.png
Finito il tempo del timer T2
l'uscita DO1 si apre (DO1=0),
l'uscita Q1 si apre (Q1=0)
l'uscita D02 si apre (Si stacca la termoregolazione)>>>>>Questo prima non era specificato
Inoltre l'uscita Q3 si deve chiudere per 15 minuti e poi riaprire (Q3=1 ==> Tempo 15minuti ==> Q3=0)
>>>>>>E' importante per me sapere se occorre un ulteriore timer
per fare questa funzione o esiste un riarmo temporizzato dell'uscita.

In qualsiasi istante io riprema il pulsante DI1 si aprono tutte le uscite digitali e a relè
>>>>> Avevo sbagliato a digitare, il DI1 mi apriva tutte le uscite, non il DI2


>>>>>>>>>Ok, quindi il T2 gli associo a DO2 e a Q1? così che alla fine del conteggio disattivi le uscite DO2 e Q1?
Per Q3 è possibile impostare una soglia in cui al superamento di esso viene attivato un timer dell'allarme in cui alla fine del conteggio eseguirà lo spegnimento e quindi un riarmo automatico dell'uscita.


se magari riesce a riscrivermi il tutto correttamente così da poter provarlo e mandargli la configurazione con i collegamenti da effettuare sarebbe perfetto.
Le ricordo che solo DO1 esegue la termoregolazione.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Nicola
Posts: 17
Joined: 14/01/2021, 12:12

Re: ATR244-13ABC

Post by Nicola »

Acquisisco la temperatura con una PT100.

Quando premo un pulsante START/STOP( DI1 )
{La funzione ext alarm mi fa da start e stop + apertura dei contatti di tutti gli allarmi,
o mi serve un altro ingresso con pulsante per farlo a parte?)

parte la termoregolazione sull'uscita DO1.
si chiude un uscita Q2 che si riapre automaticamente dopo 3 ore
{Non ho capito se questo ciclo dell'uscita Q2 esista questa funzione di riarmo
senza dover utilizzare ulteriori uscite ingressi e relativi timer}

Al primo superamento della soglia di temperatura tarata a 85 gradi
si chiude il contatto DO2 sul DI2 dando lo start al timer T2 (25 minuti)

Fintanto che il conteggio del timer T2 è attivo:
L'uscita Q1 che era aperta si deve chiudere
L'uscita DO1 continua la sua funzione di termoregolazione.

Alla fine del conteggio del timer T2:
L'uscita Q1 che era chiusa si deve aprire
L'uscita DO1 ferma la sua funzione di termoregolazione.
L'uscita Q3 che era aperta deve rimanere chiusa per 10 minuti, alla fine dei 10 minuti si deve riaprire.
{Non ho capito se per il ciclo dell'uscita Q3 esista questa funzione di riarmo senza dover utilizzare ulteriori
uscite ingressi e relativi timer}
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-13ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Quando premo un pulsante START/STOP( DI1 )
{La funzione ext alarm mi fa da start e stop + apertura dei contatti di tutti gli allarmi,
o mi serve un altro ingresso con pulsante per farlo a parte?)


>>>La funzione "External Alarm" esegue solo lo STOP del termoregolatore e la disattivazione degli allarmi. per lo start lo deve eseguire manualmente interagendo con il regolatore.
Quindi, può utilizzare solo lo START/STOP o Ext.Al.
Inoltre, Deve sapere che il regolatore esegue lo start in automatico all'accensione (è possibile impostarlo anche in STOP) e quindi in qualsiasi caso dovrebbe utilizzare o il tasto SET del regolatore per eseguire lo START o utilizzare DI1 o DI2.
Ricapitolando;
- START/STOP ferma solo la regolazione in DO1, ma gli allarmi funzionano normalmente.
- External Alarm esegue lo STOP del regolatore + l'apertura di tutti gli allarmi, ma per eseguire lo START deve agire o dal pulsane del regolatore "SET" o l'utilizzo di un DI.


parte la termoregolazione sull'uscita DO1.
si chiude un uscita Q2 che si riapre automaticamente dopo 3 ore
{Non ho capito se questo ciclo dell'uscita Q2 esista questa funzione di riarmo
senza dover utilizzare ulteriori uscite ingressi e relativi timer}


>>>Purtroppo la funzione riarmo automatico allo scadere di un tempo, e possibile impostarlo fino a un massimo di 1 ora. quindi l'unica soluzione è associare il Q2 ad un timer2. la partenza del timer la eseguirà DO1 alla sua attivazione eseguendo un ponte dal PIN12 al PIN 14 e 13 a seconda del DI utilizzato.

- Q1 dovrà essere associato al timer2, ma non è possibile avendo già tutti i DI utilizzati.
- Q2 dovrà essere associato ad un timer1 e quindi l'utilizzo anche di un DI
- Q3 è possibile impostare una soglia, dove, al raggiungimento di esso l'uscita viene attivata e allo scadere del tempo impostato
viene disattivata automaticamente senza l'utilizzo dei timer1 e 2
- DO1* esegue la termoregolazione
- DO2 esegue lo start del timer2, ma non è possibile avendo già tutti i DI utilizzati.
- DI1 START/STOP o External Alarm
- DI2 Timer1
*Per eseguire lo stop della termoregolazione bisogna attivare il DI1 così da impostare il regolatore in STOP
- AO1 È possibile utilizzarlo per l'attivazione di un ingresso digitale con soglia impostabile
Nicola
Posts: 17
Joined: 14/01/2021, 12:12

Re: ATR244-13ABC

Post by Nicola »

Buongiorno,

a questo punto preferirei che fosse scelto il termoregolatore PID
con le caratteristiche minime per questo ciclo di lavoro
(precentemente era stato nominato l'ATR444-15ABC).
In modo da avere tutte le funzioni sovraelencate.
Quali sono i parametri da modificare per avere quest'ultima modifica?

Grazie

Saluti
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-13ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
La sua applicazione è stata realizzata con l'utilizzo del ATR444-15ABC.
il funzionamento è il seguente:

Acquisisco la temperatura con una PT100.

Quando premo un pulsante START/STOP( DI1 )
{La funzione ext alarm mi fa da start e stop + apertura dei contatti di tutti gli allarmi,
o mi serve un altro ingresso con pulsante per farlo a parte?)

parte la termoregolazione sull'uscita DO1.
si chiude un uscita Q2 che si riapre automaticamente dopo 3 ore
{Non ho capito se questo ciclo dell'uscita Q2 esista questa funzione di riarmo
senza dover utilizzare ulteriori uscite ingressi e relativi timer}

Al primo superamento della soglia di temperatura tarata a 85 gradi
si chiude il contatto DO2 sul DI2 dando lo start al timer T2 (25 minuti)

Fintanto che il conteggio del timer T2 è attivo:
L'uscita Q1 che era aperta si deve chiudere
L'uscita DO1 continua la sua funzione di termoregolazione.

Alla fine del conteggio del timer T2:
L'uscita Q1 che era chiusa si deve aprire
L'uscita DO1 ferma la sua funzione di termoregolazione.
L'uscita Q3 che era aperta deve rimanere chiusa per 10 minuti, alla fine dei 10 minuti si deve riaprire.
{Non ho capito se per il ciclo dell'uscita Q3 esista questa funzione di riarmo senza dover utilizzare ulteriori
uscite ingressi e relativi timer}


Collegamenti:
PT100: PIN 16 (Rosso), 17 (Bianco) e 18 (Rosso)
DO1 (termoregolazione): PIN 21(+) e 20(-) (uscita 12Vdc)
DO2 : PIN 22(+) e 26 (attivazione T2, da ingresso DI4)
DI1 (START/STOP): PIN 19 e 23 (attivazione da pulsante)
DI2 (External Alarm): PIN 19 e 24 (attivazione da pulsante)
DI3 (T1 on = attivazione Q2): PIN 21 e 25 (attivazione da DO1)
DI4 (T2 on = attivazione a fine timer di Q3 e Q4) : Pin 19 al 12 e Pin 13 al 26 (attivazione da Q4, esegue stop termoregolazione)
Q1 viene attivato a 85°C e disattivato dopo 25m con un suo timer interno.
Q2 viene attivato da T1 e spento dopo 3 ore
Q3 Viene attivato a fine conteggio del T2 e spento dopo 10m con un suo timer interno.
Q4 Viene attivato a fine conteggio del T2 ed esegue lo stop della termoregolazione da DI1.
Q5 Non utilizzato
DO2 viene attivato al superamento degli 85°C, attivando il T2

Spie Termoregolatore:
C1=DO1
A1=Q1
A2=Q2
A3=Q3
A4=Q4
A5=Q5
A6=DO2

File:
ATR444-15ABC.zip
Allego File Zip in cui all'interno trova un file PDF con tutti i parametri che sono stati modificati ed un file ATR da aprire tramite PC con l'utilizzo del nostro Programma LabSoftView scaricabile dal nostro sito nell'area Download o da telefono utilizzando la nostra App MyPixsys scaricabile dal Play Store.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Nicola
Posts: 17
Joined: 14/01/2021, 12:12

Re: ATR244-13ABC

Post by Nicola »

Buongiorno,

c'è qualche problema ad impostare a 24V tutti gli ingressi e le uscite digitali?

Gentilissimo, grazie per la configurazione.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-13ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
No, non è problema.
Il parametro lo trova nel Gruppo G1 [diSP] Par.335 [v.out.] > "24 V"

Buona giornata