Buongiorno il mio atr 142 comanda la caldaia a pellet e la pompa di circolazione dei termosifoni ma ho notato che l'isteresi è troppo alta (17°) vorrei abbassarla a 8° .
Come faccio?
Ringraziando per la disponibilità porgo distinti saluti.
Fabrizio.
[ATR144][ATR142]modificare parametro isteresi
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Atr 142 isteresi
Salve,
Nel ATR142 deve agire sul parametro [C.HY], probabilmente impostato a "17.0".
Per l'ATR144 nel gruppo B [cMd.1] Par.20 [c.HY.1]
Nel ATR142 deve agire sul parametro [C.HY], probabilmente impostato a "17.0".
Per l'ATR144 nel gruppo B [cMd.1] Par.20 [c.HY.1]
-
- Posts: 3
- Joined: 10/12/2020, 11:43
Re: Atr 142 isteresi
Perfetto.
Sono riuscito a modificare l'isteresi.
1)Premuto a lungo tasto FNC.
2)Inserita password 1234
3) trovato "C.Hy" con i tasti freccia
4) premendo il tasto SET e i tasti freccia ho modificato il valore presente fino al valore voluto.
5) di nuovo il tasto FNC per uscire.
GRAZIE MILLE.