[ATR244] Sonda PT100 e uscita 4-20mA valvola proporzionale

Post Reply
joker7678
Posts: 1
Joined: 28/10/2020, 15:49

[ATR244] Sonda PT100 e uscita 4-20mA valvola proporzionale

Post by joker7678 »

Salve !
Volevo chiedere la configurazione di un ATR244-12ABC per lettura da PT100 e uscita 4-20mA per il comando di una valvola proporzionale per il vapore.

Saluti
DAvide
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244 + IN PT100 OUT 4-20mA Pproporzionale

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
per la regolazione in riscaldamento tramite una valvola proporzionale in 4-20mA, potrebbe utilizzare solamente la Banda Proporzionale dello strumento.

Di seguito i parametri:

1.[Sen1]="pt" --> configuro PT100 per la lettura di processo
P_35.[C.out1]="c.4-20" --> definisco l'uscita di regolazione in 4-20mA (Uscita AO1)
P_75.[Pb.1]="10" --> valore di banda proporzionale espresso in °C. Aumentare o diminuire questo valore secondo la reattività dell'impianto. Impostando il parametro P_75 a valore 10°C, quando il valore di processo è al di sotto di 10°C rispetto al setpoint impostato si avrà la massima apertura (20mA). All'incremento della temperatura il segnale 4-20mA verrà ricalato in maniera lineare fino a 4mA raggiunto il valore di setpoint impostato.