Scelta termoregolatore per controllo valvola a vapore

Post Reply
Abielle
Posts: 1
Joined: 08/10/2020, 11:08

Scelta termoregolatore per controllo valvola a vapore

Post by Abielle »

Devo scegliere dei termoregolatori da montare Fronte quadro in cassette stagne IP66 con doppia porta
montate esternamente con temperature da -15 ° a 40°
Con n°3 relè per rilevare la minima temperatura e la massima temperatura
ed un relè per comandare l'apertura ON-OFF di una valvola a Vapore per scaldare una Vasca Bagnomaria
Lettura di una PT100 con convertitore 4-20mA
Alimentazione 24Vdc

Mi potreste indicare quale termoregolatore Utilizzare

Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Termoregolatore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se ha bisogno di un regolatore con 3 uscite relè, le posso consigliare ATR244-13ABC

https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... ori/atr244

E' molto facile da programmare grazie all'app MyPixsys per telefoni Android dotati di antenna NFC

E' molto visibile grazie al display con grandi cifre e molto luminose (visibili anche in spazi aperti come nel suo caso).

Attenzione che per via delle temperature sotto lo 0, si potrebbe creare condensa all'interno del quadro quindi deve essere ben stagno o deve avere un piccolo riscaldatore. Il regolatore è IP65 sul frontale, IO20 sul contenitore e sui morsetti