Ho avviato la procedura di Tuning Automatico par 73 in auto.
Con l'indicazione tun lampeggiante, lo strumento ha portato il sistema alla temperatura impostata.
Anche dopo diverso tempo che la temperatura è stata raggiunta l'indicazione tun continua a lampeggiare.
Non ho trovato documentato se l'auto tuning si completerà automaticamente (con il salvataggio in automatico dei parametri) o se devo essere io a forzarne l'arresto.
Saluti e grazie
[ATR244] Autotuning
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Pid su ATR244-12ABC
Buongiorno,
il led TUN potrebbe continuare a lampeggiare per diverso tempo (15-30min) dopo che la temperatura di setpoint viene raggiunta. Questo perché il regolatore sta analizzando le oscillazioni di variazione di processo e di correggendo i parametri del PID. Con l'autotuning in Automatico il regolatore correggerà ad ogni necessità i valori del PID, facendo lampeggiare il led TUN, ma non è necessario forzarne l'arresto. Anche spendo e riacceso con l'autotuning in automatico il regolatore manterrà i valori del PID precedentemente calcolati e apporrà le opportune correzioni se necessario durante la regolazione.
Cordiali Saluti.
il led TUN potrebbe continuare a lampeggiare per diverso tempo (15-30min) dopo che la temperatura di setpoint viene raggiunta. Questo perché il regolatore sta analizzando le oscillazioni di variazione di processo e di correggendo i parametri del PID. Con l'autotuning in Automatico il regolatore correggerà ad ogni necessità i valori del PID, facendo lampeggiare il led TUN, ma non è necessario forzarne l'arresto. Anche spendo e riacceso con l'autotuning in automatico il regolatore manterrà i valori del PID precedentemente calcolati e apporrà le opportune correzioni se necessario durante la regolazione.
Cordiali Saluti.