[ATR244] Retro compatibilità ATR244 con ATR243 ModBus

Post Reply
user2970
Posts: 9
Joined: 30/03/2012, 13:54

[ATR244] Retro compatibilità ATR244 con ATR243 ModBus

Post by user2970 »

Buongiorno,
su un'applicazione esistente che impiega 4 ATR243 con ModBus devo esegurne la sostituzione (con ATR244) in quanto fuori produzione.
Attualmente (ATR243) vi è un loop che dialoga in sequenza con i 4 termoregolatori come segue:

vengono letti 19 indirizzi consecutivi a partire dal 1000
- gestendo il: 1000 per la visualizzazione del valore letto
1018 per ON/OFF Tuning

vengono scritti il 1001 (setpoint 1) e il 1005 (isteresi allarme)


Con il nuovo ATR244 gli indirizzi ModBus sono stati modificati:
1) esiste una tabella di "conversione/migrazione" dei registri?
2) mantenendo i parametri standard del protocollo ModBus (19200-8/1/N) non si riesce a comunicare con i dispositivi :è
neccessario abilitare la comunicazione nei dispositivi?

Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Sostituzione ATR243 con ATR244 con ModBus

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
inserendo la password "0243", al posto della classica "1234" per accedere ai parametri del regolatore ATR244, verrà eseguita una funzione che renderà compatibile l'ATR244 per una supervisione fatta in precedenza per l'ATR243. Verranno resi disponibili tutti i registri dell'ATR243 dal numero "0" al numero "1112". Non verranno resi disponibili tutti i registri di tipo "Parametro", cioè dal "2000" in poi.

Nel vostro caso se andate a leggere i registri dal numero 1000 al 1018, potete inserire la password "243" nel regolatore ATR244 e renderlo di fatto compatibile con il vostro sistema di supervisione.

La seriale è sempre attiva nell'ATR244 e non è necessario modificare alcun parametro per attivarla.
Di seguito i parametri di default della seriale:
ATR244_Par_Seriale.PNG
Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user2970
Posts: 9
Joined: 30/03/2012, 13:54

Re: Sostituzione ATR243 con ATR244 con ModBus

Post by user2970 »

nel frattempo ho notato il parametro 56...
confermato che non serve modificare l'impostazione dello stesso?

nella procedura di ripristino dei dati di fabbica, l'eventuale attivazione della password "0243" viene resettata?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Sostituzione ATR243 con ATR244 con ModBus

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
intende che la supervisione andava a modificare anche il valore del registro 2056 dell'ATR243? Nel caso dell'ATR244 il registro corrispondente è il 2012 (parametro 12). Quindi è necessario modificare la supervisione.
Per ripristinare i registri originali dell'ATR244 dovrà inserire nuovamente la password "0244".

Cordiali Saluti.