Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e del mondo della regolazione.
Ho da poco acquistato un regolatore ATR121, in abbinamento ad una termoresistenza PT100 specifica per aria, allo scopo di monitorare e gestire la temperatura di un locale tecnico.
L'intenzione sarebbe quella di avviare un estrattore d'aria al superamento di una soglia di temperatura (T1), mantenendo l'aspiratore attivo fino al raggiungimento di una temperatura (T2), ovviamente con T2 < T1.
Chiedo cortesemente il vostro supporto per ridurre al minimo i tempi di programmazione del dispositivo.
Grazie infinite
Simone
[ATR121] Controllo estrattore d'aria con isteresi
-
- Moderatore
- Posts: 1185
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR121 + PT100 ed estrattore di aria
Buongiorno,
nel suo caso le basterà modificare soltanto i seguenti parametri:
2.[SEn]="pt"
11.[REG]="coo"
14.[Hy.c] --> questa è l'isteresi sul SET1, cioè la sua soglia T2, intesa come delta.
Imposti poi il SET1 al valore di temperatura desiderato e questa sarà la sua soglia T1. Se il valore di processo è sotto T1 il Q1 rimarrà in OFF, al superamento della soglia di T1+T2, in fase di salita della temperatura Q1 si attiverà.
Cordiali Saluti.
nel suo caso le basterà modificare soltanto i seguenti parametri:
2.[SEn]="pt"
11.[REG]="coo"
14.[Hy.c] --> questa è l'isteresi sul SET1, cioè la sua soglia T2, intesa come delta.
Imposti poi il SET1 al valore di temperatura desiderato e questa sarà la sua soglia T1. Se il valore di processo è sotto T1 il Q1 rimarrà in OFF, al superamento della soglia di T1+T2, in fase di salita della temperatura Q1 si attiverà.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 2
- Joined: 21/07/2020, 10:37
Re: ATR121 + PT100 ed estrattore di aria
La ringrazio infinitamente per la cortesia, è stato gentilissimo.
Buona serata
Simone
Buona serata
Simone