Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142] Programmazione doppia soglia

Post Reply
userFBA
Posts: 20
Joined: 15/07/2020, 22:56

[ATR142] Programmazione doppia soglia

Post by userFBA »

Buonasera, ho un problemino da provare a risolvere e chiedo il Vs. gentile aiuto.
Pensando d'usare termoregolatori ATR-142 con:
- Set-Point regolato per un minimo di 0° ed un massimo di 3°;
dovrei poi attivare un relè al superamento della soglia SUPERIORE
ed attivare lo stesso relè (od un secondo) al superamento della soglia INFERIORE.

Come si può programmare correttamente l'ART-142? Mi può fornire un esempio?

Poi, avendo la necessità d'impostare a seconda delle lavorazioni un diverso
Set-Point (mantenendo la stessa logica di funzionamento) e per evitare
frequenti interventi di "Settagio", pensavo di installare due ATR.
Il primo settato con un il 1° range e l'altro con il 2° range di temperatura e
scegliendo chi far lavorare tramite un commutatore che mi scambia gli ingressi
e le uscite da un termoregolatore all'altro.
E fin quì, a parte l'uso di due regolatori, direi che possa funzionare.

Mi chiedevo però se non ci fosse un modo od un'apparecchio dove io possa
commutare da un Set-Point ad un altro, tramite un pulsante sul frontalino od
impiegando un ingresso on/off ausiliario.
Sperando di essere stato abbastanza chiaro, ringrazio anticipatamete per la
consulenza e porgo distinti saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1186
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Necessità d'intervento in doppia soglia

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
nel caso voglia inserire 2 soglie che in fase di salita della temperatura chiudano rispettivamente il relè Q1 e Q2 può farlo utilizzando un solo ATR142-ABC con i seguenti parametri:

Parametri per il relè Q1:
11.[Actt]="cool" --> chiude al superamento della impostata sul setpoint di comando
15.[c.Hy]--> inserire il valore isteresi per il setpoint di comando

Parametri per il relè Q2:
23.[Al1]="A.AL"
24.[AiSo]="ncS" --> con questo parametro si inverte il funzionamento del parametro 23 per consentire al relè Q2 di chiudere sopra al sepoint di AL1.
28.[A1hy]--> inserire il valore di isteresi per il setpoint di AL1

Il primo setpoint è impostabile semplicemente da tasti UP e DOWN del regolatore, mentre per accedere alle impostazioni del setpoint AL1 sarà necessario premere una volta il tasto SET.
Se vuole omettere l'uscita relè Q1 o Q2 dovrà utilizzare un selettore elettromeccanico in uscita al regolatore


In alternativa alla soluzione proposta è possibile utilizzare un solo contatto relè (Q1), impostando da funzione ingresso digitale lo switch di due setpoint impostati (parametro 48.[OpMo]="2tS"). Per esempio ingresso digitale chiuso Setpoint 1 attivo, ingresso digitale aperto Setpoint 2 attivo. Si ricorda che l'ingresso digitale è disponibile solo utilizzando alcuni tipi di segnali/sonde in ingresso al regolatore (si veda manuale ATR142).

Cordiali Saluti
userFBA
Posts: 20
Joined: 15/07/2020, 22:56

Re: Necessità d'intervento in doppia soglia

Post by userFBA »

Buonasera, innanzi tutto ringrazio per la celerità della risposta.

Poi vorrei sapere se ho capito bene; i parametri relativi al relè Q2 si riferiscono al settaggio per la segnalazione
dell'ABBASSAMENTO della temperatura al di sotto del valore minimo del Set-Point?

Parametri per il relè Q2:
23.[Al1]="A.AL"
24.[AiSo]="ncS" --> con questo parametro si inverte il funzionamento del parametro 23 per consentire al relè Q2 di chiudere sopra al sepoint di AL1.
28.[A1hy]--> inserire il valore di isteresi per il setpoint di AL1


Grazie di nuovo e porgo i migliori saluti.
userFBA
Posts: 20
Joined: 15/07/2020, 22:56

Re: Necessità d'intervento in doppia soglia

Post by userFBA »

Buongiorno, innanzi tutto ringrazio per la celerità della risposta.

Vorrei chiarirmi un dubbio.
A noi servirebbe che il relè Q1 chiuda al superamento della soglia superiore (3° gradi) ed ovviamente si riapra
al rientro nel range impostato; mentre il relè Q2 chiude quando la temp. scende al di sotto della temp. impostata (0° gradi).

Nella configurazione proposta i relè Q1 e Q2 funzionerebbero in questo modo?

Ringrazio di nuovo e porgo distinti saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1186
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Necessità d'intervento in doppia soglia

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,

Parametri per il relè Q1:
11.[Actt]="cool" --> chiude al superamento della impostata sul setpoint di comando
15.[c.Hy]="0.5"--> isteresi per il setpoint di comando

Parametri per il relè Q2:
23.[Al1]="A.AL"
24.[AiSo]="noS" --> se impostato a noS chiudere SOTTO al sepoint di AL1.
28.[A1hy]--> inserire il valore di isteresi per il setpoint di AL1


In questa configurazione in fase di salita della temperatura Q1 si chiuderà sopra al SET1+valore parametro 15. In fase di discesa Q1 si riaprirà sotto al SET1.

Per il contatto Q2 essendo un intervento allarme di bassa si chiuderà in fase di discesa della temepratura sotto al SET2. In fase di risalita della temperatura si riaprirà al valore di SET2+valore parametro 28.
Il parametro 24.[AiS0] serve per invertire il funzionamento dell'intervento Allarme, cioè del contatto Q2, perchè tale contatto non in scambio come il Q1.
Per la spiegazione delle modalità di intervento allarme, si faccia riferimento al paragrafo 13 del manuale utente ATR142.

Cordiali Saluti.
userFBA
Posts: 20
Joined: 15/07/2020, 22:56

Re: Necessità d'intervento in doppia soglia

Post by userFBA »

Grazie mille per l'aiuto ed i chiarimenti.
Distinti saluti
Post Reply