Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR144]Ripartizione carico uscita di comando

Locked
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

[ATR144]Ripartizione carico uscita di comando

Post by Pixsys tecnico 6 »

Questa applicazione consente di ripartire il comando sul relè Q1 e Q2. Quando è attivo il comando di uscita sul contatto Q1 esso si alternerà con Q2 per il tempo impostato sul parametro P_70.[A1dE] su base tempi in minuti. Inoltre l'ingresso digitale 1 è utilizzato per effettuare il cambio stagione.

Collegamenti I/O:
PIN 1-2 --> Alimentazione ATR144-ABC
PIN 4-5 --> Contatto Q1 per attuatore 1
PIN 6-7 --> Contatto Q2 per attuatore 2 (alternato a Q1 per il tempo impostato su P_70 e quando attiva l'ATR144 mostra il messaggio custom impostato sul parametro P_72)
PIN 8-9 --> Ingresso digitale 1 per cambio stagione (aperto= riscaldamento, chiuso=raffreddamento)
PIN 10-11-12 --> Ingresso sonda PT100

Parametri ATR144:
atr144-abc_config.pdf
pixsys_atr144-abc_backup.zip
Cordiali saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Locked