[ATR244] Configurare 2 uscite analogiche

Post Reply
user2483
Posts: 6
Joined: 23/01/2012, 8:50

[ATR244] Configurare 2 uscite analogiche

Post by user2483 »

Buongiorno, considerato uno strumento ATR244-23-BC-T, collegato ad una sonda di temperatura sull'ingresso analogico AI1, vorrei poter sfruttare in questo modo le 2 uscite analogiche:
- AO1: uscita di comando riferita al processo AI1
- AO2: uscita di ritrasmissione (anche) riferita al processo AI1
Mi sapreste dire se è fattibile, ed in che maniera?
Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-23...Configurare 2 uscite analogiche

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno
l'ATR244 serie 23 è un regolatore a doppio loop di regolazione che permette di utilizzare una uscita di comando AO1 per effettuare la regolazione vera e propria e se necessario può utilizzare anche l' AO2 per ritrasmettere il valore di processo.
Di seguito il gruppo parametri da utilizzare per impostare la ritrasmissione sulla seconda uscita analogica del regolatore.
ATR244_ret2.PNG
Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user2483
Posts: 6
Joined: 23/01/2012, 8:50

Re: ATR244-23...Configurare 2 uscite analogiche

Post by user2483 »

Buongiorno, quindi, per conferma, le uscite analogiche 1 e 2, con diverse funzioni, uscita 1 per comando regolazione, uscita 2 per ritrasmissione, entrambe associate al valore letto sull'input 1?
Grazie per il chiarimento
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-23...Configurare 2 uscite analogiche

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
le confermo che può eseguire tranquillamente la sua applicazione con una sonda soltanto e utilizzando le due uscite analogiche: una per la regolazione e l'altra per la ritrasmissione di processo.

Cordiali Saluti.