Buongiorno, considerato uno strumento ATR244-23-BC-T, collegato ad una sonda di temperatura sull'ingresso analogico AI1, vorrei poter sfruttare in questo modo le 2 uscite analogiche:
- AO1: uscita di comando riferita al processo AI1
- AO2: uscita di ritrasmissione (anche) riferita al processo AI1
Mi sapreste dire se è fattibile, ed in che maniera?
Grazie
[ATR244] Configurare 2 uscite analogiche
-
- Moderatore
- Posts: 1185
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-23...Configurare 2 uscite analogiche
Buongiorno
l'ATR244 serie 23 è un regolatore a doppio loop di regolazione che permette di utilizzare una uscita di comando AO1 per effettuare la regolazione vera e propria e se necessario può utilizzare anche l' AO2 per ritrasmettere il valore di processo.
Di seguito il gruppo parametri da utilizzare per impostare la ritrasmissione sulla seconda uscita analogica del regolatore. Cordiali Saluti
l'ATR244 serie 23 è un regolatore a doppio loop di regolazione che permette di utilizzare una uscita di comando AO1 per effettuare la regolazione vera e propria e se necessario può utilizzare anche l' AO2 per ritrasmettere il valore di processo.
Di seguito il gruppo parametri da utilizzare per impostare la ritrasmissione sulla seconda uscita analogica del regolatore. Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 6
- Joined: 23/01/2012, 8:50
Re: ATR244-23...Configurare 2 uscite analogiche
Buongiorno, quindi, per conferma, le uscite analogiche 1 e 2, con diverse funzioni, uscita 1 per comando regolazione, uscita 2 per ritrasmissione, entrambe associate al valore letto sull'input 1?
Grazie per il chiarimento
Grazie per il chiarimento
-
- Moderatore
- Posts: 1185
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244-23...Configurare 2 uscite analogiche
Buongiorno,
le confermo che può eseguire tranquillamente la sua applicazione con una sonda soltanto e utilizzando le due uscite analogiche: una per la regolazione e l'altra per la ritrasmissione di processo.
Cordiali Saluti.
le confermo che può eseguire tranquillamente la sua applicazione con una sonda soltanto e utilizzando le due uscite analogiche: una per la regolazione e l'altra per la ritrasmissione di processo.
Cordiali Saluti.