Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR243-20ABC] Rampa e mantenimento infinito

Post Reply
user6214
Posts: 7
Joined: 16/07/2013, 15:57

[ATR243-20ABC] Rampa e mantenimento infinito

Post by user6214 »

Buongiorno
ho istallato il termoregolatore atr 243 20 abc
che controlla un gruppo resistenze tramite l'uscita SSR.
vorrei creare una rampa di salita in gradi/tempo (gradiente)
poi proseguire con un mantenimento di temperatura
MA NON CON UN TEMPO DETERMINATO cioe' un tempo infinito.
Ovviamente spegnendo lo strumento alla riaccensione riparte il tutto dalla
rampa iniziale di salita. Come devo programmare lo strumento?
Ammesso lo possa fare.

Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 243 20 ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
nel suo caso sarà necessario impostare solamente un gradiente di salita (parametro 62.[grad] espresso in gradi/ora), raggiunto il setpoint impostato il regolatore continuerà effettuando la regolazione on/off o PID precedentemente impostata.

Cordiali Saluti
Post Reply