Devo collegare una sonda di pressione all'ingresso analogico. La sonda è 4-20mA a 2 fili. Nell'ATR243 la collegavo tra il pin 1 e 3. Come s collega in questo regolatore?
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR244 12ABC collegamento sonda pressione 4-20mA 2 fili
Buongiorno,
ATR244-1xABC-x
il collegamento di una sonda a 2 fili in 4-20mA, va effettuato tra il PIN 16 (morsetto alimentazione sensore) e PIN 19 (morsetto uscita segnale sensore).
Impostare correttamente il parametro 1 Sen="4.20" e i parametri 4 L.L.i.1 e 5 u.L.i.1 per definire la scala del segnale 4-20mA.
ATR244-23X-T
il collegamento di una sonda a 2 fili in 4-20mA, va effettuato tra il PIN 25 (morsetto alimentazione sensore) e PIN 28 (morsetto uscita segnale sensore) per la lettura dell'ingresso AI1.
Per l'uso del secondo ingresso analogico AI2, il collegamento va effettuato tra il PIN 15 (morsetto alimentazione sensore) e PIN 18 (morsetto uscita segnale sensore). Per attivare l'alimentazione dal PIN 15 (+V), cortocircuitare i PIN 14 e 17.
Impostare correttamente il parametro 1 Sen="4.20" e i parametri 4 L.L.i.1 e 5 u.L.i.1 per definire la scala del segnale 4-20mA.
Cordiali Saluti.
ATR244-1xABC-x
il collegamento di una sonda a 2 fili in 4-20mA, va effettuato tra il PIN 16 (morsetto alimentazione sensore) e PIN 19 (morsetto uscita segnale sensore).
Impostare correttamente il parametro 1 Sen="4.20" e i parametri 4 L.L.i.1 e 5 u.L.i.1 per definire la scala del segnale 4-20mA.
ATR244-23X-T
il collegamento di una sonda a 2 fili in 4-20mA, va effettuato tra il PIN 25 (morsetto alimentazione sensore) e PIN 28 (morsetto uscita segnale sensore) per la lettura dell'ingresso AI1.
Per l'uso del secondo ingresso analogico AI2, il collegamento va effettuato tra il PIN 15 (morsetto alimentazione sensore) e PIN 18 (morsetto uscita segnale sensore). Per attivare l'alimentazione dal PIN 15 (+V), cortocircuitare i PIN 14 e 17.
Impostare correttamente il parametro 1 Sen="4.20" e i parametri 4 L.L.i.1 e 5 u.L.i.1 per definire la scala del segnale 4-20mA.
Cordiali Saluti.