[ATR121] Controllo frigorifero con isteresi
-
- Posts: 1
- Joined: 21/11/2019, 20:21
[ATR121] Controllo frigorifero con isteresi
Salve avrei necessità di un informazione. Devo regolare un frigorifero alla temperatura di 2 gradi, però vorrei che il contatto q1 si chiudesse quando la temperatura arriva a 3 gradi così da non far partire troppe volte il compressore. Quali parametri dovrei modificare? Salve e buona giornata.
-
- Moderatore
- Posts: 1184
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Impostare atr121b
Buongiorno,
imposti il parametro 11.[rEG]="coo" e il parametro 14.[Hy.c]="1". In questo modo il Q1 lavorerà in NC con una isteresi di 1°C. Se imposta il setpoint di OUT1 a 2°C il contatto si riattiverà a 3°C per effetto del parametro 14.[Hy.c].
Cordiali Saluti.
imposti il parametro 11.[rEG]="coo" e il parametro 14.[Hy.c]="1". In questo modo il Q1 lavorerà in NC con una isteresi di 1°C. Se imposta il setpoint di OUT1 a 2°C il contatto si riattiverà a 3°C per effetto del parametro 14.[Hy.c].
Cordiali Saluti.