[ATR244]Regolazione PID su SSR e Allarme Alta Temperatura

Locked
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

[ATR244]Regolazione PID su SSR e Allarme Alta Temperatura

Post by Pixsys tecnico 6 »

Questa applicazione esegue una regolazione in riscaldamento con autoapprendimento dei parametri del PID, quindi eseguire un ciclo di Autotuning come da manuale utente per ottimizzare la regolazione su SSR con tempo ciclo 2sec.
Il setpoint dell’allarme 1 è fisso a 150°C ed è protetto da parametro P_135.[A.1.S.P.]. In caso si voglia modificare la soglia allarme di alta temperatura, impostare il parametro P_135.[A.1.S.P.]= "free".
Il setpoint impostabile dall’utente va da 0 a 100°C. (parametri limiti P_40.[LL.S.1] e P_41.[uL.S.1] modificabili)

Connessioni Elettriche:
Uscita SSR (PIN 12-15)
Uscita Q1 Allarme Alta Temperatura (PIN 4-5)
Ingresso Tc-J (PIN 18-19)
Alimentazione Strumento (PIN 1-2)


PDF lista parametri:
atr244-12abc_PID_SSR.pdf
File Atr utilizzabile tramite App MyPixsys:
atr244-12abc_PID_SSR.zip
Cordiali Saluti