Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR121] Controllo termicamino ad aria

Post Reply
Danilo
Posts: 1
Joined: 10/11/2019, 11:47

[ATR121] Controllo termicamino ad aria

Post by Danilo »

Buon giorno, devo applicare appunto un ATR-121B ad un Termicamino ad Aria, deve poter chiudere l’uscita Q1 al raggiungimento della temperatura di Setpoint (esempio 50 gradi centigradi),la medesima uscita deve aprirsi al di sotto
di tale
temperatura impostata
È da utilizzata PTC
Ringrazio in anticipo per la
configurazione del Regolatore
Saluti Danilo
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 121B

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
di seguito le allego i parametri da modificare rispetto ai valori di default dello strumento. Il Parametro [c.Hy] definisce l'steresi sui 50°C di SET1 per l'uscita OUT1.
ATR121_reg_freddo.PNG
Cordiali Saluti.