Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR121] Regolazione temperatura in struttura pressostatica

Post Reply
hernando34
Posts: 3
Joined: 06/10/2019, 22:52

[ATR121] Regolazione temperatura in struttura pressostatica

Post by hernando34 »

buona sera,tramite un termoregolatore ATR 121 con t.e. pt 1000 debbo regolare la temperatura di un campo da tennis,con copertura pressostatica,tramite generatore di calore dell'aria in entrata funzionante ON OFF.gradirei qualche suggerimento relativo alla configurazione più idonea per quanto riguarda i parametri BP INT.DER.Ho dei dubbi riguardo il tuning automatico.
grazie dell'attenzione e dell'eventuale risposta,cordiali saluti Fernando
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: regolazione temperatira interno struttura pressostatica

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
l'utilizzo dell'autotuning prevede che il sistema di riscaldamento supporti una regolazione di tipo PID, cioè un ON/OFF continuo dell'uscita atta al riscaldamento. Nel suo caso essendo una immissione di aria calda, presumo non sia ragionevole utilizzare l'Autotuning e i parametri del PID (BP INT.DER).

L'attuatore del riscaldamento su che uscita è stato collegato?
Il suo impianto quanto attiva il riscaldamento sale velocemente di temperatura oppure il riscaldamento è molto graduale?

Cordiali Saluti.
hernando34
Posts: 3
Joined: 06/10/2019, 22:52

Re: regolazione temperatira interno struttura pressostatica

Post by hernando34 »

buona sera,nel ringraziare per la sollecita risposta passo alle informazioni richieste:collegata uscita su Q1 morsetti 3e4 NC.La variazione della temperatura e lenta e graduale e una deriva di circa 2 gradi a salire e scendere dal punto di set,data la gran massa di aria che naturalmente è in gioco visto che è la stessa che sostiene la struttura.Pensavo che un controllo PID potesse dare qualche risultato.Grazie ancora per l'attenzione cordiali saluti,Fernando
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: regolazione temperatira interno struttura pressostatica

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
in questo caso potrebbe agire sul parametro 14.[Hy.c] per aumentare o diminuire il valore di isteresi sul setpoint di comando. Lascerei a valore "0" i parametri 15.[Pb], 16.[ti], 17.[tc]

Cordiali Saluti.
hernando34
Posts: 3
Joined: 06/10/2019, 22:52

Re: regolazione temperatira interno struttura pressostatica

Post by hernando34 »

Buona sera,grazie ancora per l'attenzione e la risposta.Applicherò il suo suggerimento e quando sarà tempo di riscaldameno,magari mi farò vivo con i risultati.cordiali saluti.
Post Reply