Post by Pixsys tecnico 1 »

Tutti i regolatori delle serie ATR121-141, ATR142, ATR236, ATR243 e DRR245 hanno la possibilità di impostare il riarmo manuale per gli allarmi. Ciò significa che, nel caso il processo superi la soglia di allarme impostata e poi ritorni nella condizione di normalità, il relè relativo all’allarme resterebbe eccitato fino a che l’operatore non preme un pulsante sul regolatore.

Questa funzione può essere abilitata impostando correttamente il parametro “AL.” (nei regolatori ATR121-141) o “A1.rE” (nei regolatori ATR142, 236, 243 o DRR245).

Per ATR121-141:
Entrare in configurazione (per questo vedere il manuale alla pag.62) e impostare il parametro 19 [AL.] su “M.r.” o “M.r.M” a seconda che si voglia mantenere il relè bloccato anche dopo lo spegnimento e la riaccensione dello strumento (con “M.r.M”) oppure no.

Per ATR142, 236, 243 e DRR245:
Entrare in configurazione e impostare “A1.rE” (nel caso dell’allarme 1) su “M.r.E.” o “M.r.E.S” a seconda che si voglia mantenere il relè bloccato anche dopo lo spegnimento e la riaccensione dello strumento (con “M.r.E.S”) oppure no.

La funzione di riarmo manuale può essere utilizzata con il relè di comando agendo su “rEG” (per ATR121-141) o su “c.rE.” (per ATR142, 236, 243 e DRR245) in modo analogo agli allarmi.

N.B: Per riarmare i relè premere il pulsante “FNC” (per ATR121-141 e ATR142) o “SET” (per ATR236, 243 e DRR245).